急,求救
xxn_peace
xxn_peace Lv.2
2007年11月30日 15:25:12
只看楼主

组合式空调机组的各功能段到底是怎么计算啊,,这些在哪本书上有说明啊

组合式空调机组的各功能段到底是怎么计算啊,,这些在哪本书上有说明啊
免费打赏
jszhaoxiaohu
2007年12月04日 13:43:44
2楼
兄弟,回去工程热力学的书要好好看,真正理解,
组合式空调机组的各功能段都是从焓湿图上,计算出来的,主要看你处理空气的过程,得出每段盘管的功能参数等
举个简单的例子,我刚做的项目,苏州松下半导体,全新风的,
夏季,你把室外空气处理到露点送风,那么冷盘管的大小就是,室外空气点处理到露点计算的出来的能量KW,根据你冷源的温度计算出流量,,夏季有再热的话,再热盘管就是露点计算到你要再热点的负荷能量KW转换成蒸汽量KG/H.
冬季热盘管的大小,1,如果是蒸汽是等温加湿,就是你把冬季室外状态点处理到室内状态点,但要考虑建筑负荷和照明设备负荷,扣除后的那个温度点,一般按照我们的经验,蒸汽等温加湿,在70%左右能够加的进去,我们一般去室内状态点对应的70%的温度点作为要加热到的点,加湿段大小就是,冬季室外状态点对应的绝对湿度到室内点的绝对湿度的差值*0.29*新风量,这样盘管顺序一般是,1卷绕式初效过滤器+2中效过滤器+3预留化学过滤器+4风机+5预热盘管+6冷盘管+6再热盘管(一般考虑有再热需要,把冬季加热盘管分2段=预热盘管+再热盘管)+7最后加湿段+高效过滤器,注意,这个风机放前面,是外置的,否则放高效过滤器前面,风机皮带轮的碎屑会堵高效过滤器,一般风机放后面,我把风机放在最前面,想利用风机的温升,节能
如果是等焓加湿,那么就要加热到露点对应等焓线对应的状态点,但盘管放置变了,1卷绕式初效过滤器+2中效过滤器+3预留化学过滤器+4风机+5预热盘管+加湿段+6冷盘管+6再热盘管+高效过滤器,
把这些你计算的具体参数,和你机房的位置,决定大致组合式空调机组的尺寸大小,然后找个厂家让他按你的参数尺寸大小配置,
有2次回风一样的道理在焓湿图表达出你空气处理的过程,就是组合式空调机组的各功能段,
忙了,简单想到这些说这么多,大家互相交流提高自己,
回复
jszhaoxiaohu
2007年12月04日 13:44:10
3楼
xiaozhangzhi0000
2007年12月11日 16:41:32
4楼



辛苦你了,应该加分
回复

相关推荐