基础知识-----系统接地的型式
zhao123456
zhao123456 Lv.7
2004年12月25日 15:14:47
只看楼主

1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。

1、TN系统
TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。
⑴ TN-S系统
TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。
⑵ TN-C系统
TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。
⑶TN-C-S系统
TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。
2、TT系统
在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。
3、IT系统
IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三线制。
重复接地
在TN系统中,为确保公共PE线或PEN线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地以外,专用保护线PE(或PEN线)上一处或多处通过接地装置再次与大地相连接称为重复接地。
重复接地在降低漏电设备对地电压,减轻公共PE线或PEN线断线的危险性,缩短故障时间,改善防雷性能等方面起着重要作用。
重复接地应用要点
⑴ 重复接地电阻一般规定不得大于10Ω。
⑵ TN-C系统中N线应重复接地,但N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则合不上闸。
⑶ TN-C-S系统中的PEN线应重复接地。
⑷ 在常用的TN-S供电系统中,在总配电箱、供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线不宜重复接地。
免费打赏
ttt001
2004年12月25日 15:18:18
2楼
接地型式是最多被问到的话题之一,而许多提问者,竟然连基本的定义还没有搞清楚,就希望别人能够给他将明白,这是在寻找空中的楼阁。
回复

相关推荐

APP内打开