消防水泵试水阀接管位置是出水止回阀前还是在后,如图是在1点还是2点?
消防水泵试水阀接管位置是出水止回阀前还是在后,如图是在1点还是2点?
2楼
1点,止回阀前(沿水流方向)。
回复
3楼
我以前都是这么设计的,但我后来看到国标图集04S204是在2点位置设置的.
回复
4楼
等解决中........
回复
5楼
2点位置上!
回复
6楼
同意2楼观点,试水阀的作用主要是测试水泵启动时的各项参数,放在止回阀后肯定对测量的结果有影响(尽管没有人去测量).
回复
7楼
应该说都可以,
回复
8楼
消防水泵试水阀接管位置还要考虑泄水位置,如果放在止回阀后面。泄水是不是有点困难啊?
回复
9楼
记得看过一份资料,若试水阀放在2点的话,试水时要关闭闸阀(我不知道真正试水时是否有人关)。否则,若水泵有问题不出水,从试水阀中还是会出水(由天面水池供给),检验指标易有误差。故我一般都设在1点。
回复
10楼
8楼的观点有说服力,既然都可以,当然用途更多的好了!
回复
11楼
我司是专业做有关阀门的相关产品
如有需要请侄电我司,了解详情
电话:021-37632973
联系人:张小姐
回复