消防水泵试水阀接管位置
某日某月
某日某月 Lv.12
2007年11月30日 11:59:08
只看楼主

消防水泵试水阀接管位置是出水止回阀前还是在后,如图是在1点还是2点?

消防水泵试水阀接管位置是出水止回阀前还是在后,如图是在1点还是2点?

1196395146668.jpg

免费打赏
lesehan
2007年11月30日 12:41:41
2楼
1点,止回阀前(沿水流方向)。
回复
某日某月
2007年11月30日 15:07:13
3楼
我以前都是这么设计的,但我后来看到国标图集04S204是在2点位置设置的.
回复
wut2046
2007年11月30日 17:18:10
4楼
等解决中........
回复
土哥威武
2007年12月01日 19:28:57
5楼
2点位置上!
回复
lugangsijia_9
2007年12月01日 23:17:54
6楼
同意2楼观点,试水阀的作用主要是测试水泵启动时的各项参数,放在止回阀后肯定对测量的结果有影响(尽管没有人去测量).
回复
yanglan
2007年12月02日 00:01:32
7楼
应该说都可以,
回复
寒冬
2007年12月02日 16:47:26
8楼
消防水泵试水阀接管位置还要考虑泄水位置,如果放在止回阀后面。泄水是不是有点困难啊?
回复
lesehan
2007年12月02日 18:40:13
9楼
记得看过一份资料,若试水阀放在2点的话,试水时要关闭闸阀(我不知道真正试水时是否有人关)。否则,若水泵有问题不出水,从试水阀中还是会出水(由天面水池供给),检验指标易有误差。故我一般都设在1点。
回复
黄cyzf
2007年12月02日 21:23:04
10楼
8楼的观点有说服力,既然都可以,当然用途更多的好了!
回复
zhangyu-123
2007年12月03日 12:19:54
11楼
我司是专业做有关阀门的相关产品
如有需要请侄电我司,了解详情
电话:021-37632973
联系人:张小姐
回复

相关推荐