中央空调主机需要降压启动吗?一直比较模糊。
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2007年11月30日 11:39:55
只看楼主

中央空调,有两台288KW冷水机组,一台119KW冷水机组。平常都是直接配电但是有点不清楚是:这么大的主机需不需要降压启动,还是厂家主机上自带降压控制?问了几家空调公司也没有问出个所以然来。哪位老大了解?

中央空调,有两台288KW冷水机组,一台119KW冷水机组。平常都是直接配电但是有点不清楚是:这么大的主机需不需要降压启动,还是厂家主机上自带降压控制?问了几家空调公司也没有问出个所以然来。哪位老大了解?
免费打赏
liushuiqinchuan
2007年12月02日 21:28:14
12楼
我以前看过大金的,它是在空调自带的控制箱内,有星三角降压启动的,那也119KW,是螺杆式压缩机,制冷剂用的是R22,功率因素在84%.在外面只接一个250A的断路器就可以了.
回复
chenqiandong
2007年12月02日 22:36:16
13楼
中央空调的主机起动是否有特别的工艺要求不太清楚,但大功率的电动机的起动设备和方式要看电动机的型号,如果是鼠笼式的,要用降压或者星三角起动,这是最常见的,但如果电机是8极以上的低速电机且电网能提供足够的电能和负载很小或空载时也可用直接起动(这种起动本人用过,是在事故的情况下,但有一定的风险,不宜提昌),如果是绕线式转子的,则要用频敏起动,就是在转子中串入一定的电阻阻抗,以减小电机的起动电流。
回复
cl.zhang
2007年12月03日 08:49:38
14楼
又长知识了1
回复
wyhao123
2007年12月03日 11:34:55
15楼
谢谢各位,你们的解释让我豁然开朗。
回复
marco7861
2007年12月03日 15:34:03
16楼

中央空调自带有分级启动,冷水机组的话需要降压或串电阻起动
回复

相关推荐

APP内打开