中央空调主机需要降压启动吗?一直比较模糊。
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2007年11月30日 11:39:55
只看楼主

中央空调,有两台288KW冷水机组,一台119KW冷水机组。平常都是直接配电但是有点不清楚是:这么大的主机需不需要降压启动,还是厂家主机上自带降压控制?问了几家空调公司也没有问出个所以然来。哪位老大了解?

中央空调,有两台288KW冷水机组,一台119KW冷水机组。平常都是直接配电但是有点不清楚是:这么大的主机需不需要降压启动,还是厂家主机上自带降压控制?问了几家空调公司也没有问出个所以然来。哪位老大了解?
免费打赏
wyhao123
2007年11月30日 13:45:08
2楼
自己顶一下,最近高手们都在赶图?没人知道么?
回复
yjig
2007年11月30日 17:04:09
3楼
通常情况不需要,我们公司用过YORK、Carrier等著名品牌的制冷机,YORK的热泵电机是双线圈,采用分级启动;Carrier热泵电自带用电抗启动。
其他品牌的没用过,厂家应该已经考虑了降载启动。
回复
wdywzy
2007年11月30日 17:26:37
4楼
如果不降压启动冲击电流很大,但如果要是加降压的东西可能造价会高些,现在有了变频器就好了,尽管是直接器动,但仍然是软启动,相当与降压启动.
要想知道是否是降压启动,可以通过看启动电流或者干脆看看箱内是否有多个接触器、我认为这么大的电机应该采取降压措施,不然冲击电流很大。
回复
yjig
2007年11月30日 17:34:26
5楼
空调电控柜内部配有交流接触器,通常交流接触器是用于失压保护及过流保护的配套设施,或用于控制电机的启动及停止。而两台空调制冷机自身配有专门的控制箱,控制箱内部保护功能齐全,有失压保护、过流保护以及短路保护,且可以根据负载状态,智能的控制多台电机(240机器内装有20台电机)的分级启动及停止。如在制冷机的电源入口处加装接触器,不仅不能控制制冷机的启动与停止,多耗电能,毫无任何作用,而且还极有可能由于接触器触点接触不良,从而导致电机烧毁。此外,根据制冷机的使用说明书要求:制冷机在停机时,机器仍然需要电源对压缩机进行保温加热,否则将导致润滑故障。如采用外部的接触器关闭电源,将不能满足设备生产厂的要求。
因此,如外加启动装置,需谨慎从事,以免画蛇添足。
回复
会飞的海豚
2007年11月30日 18:10:36
6楼
你首先对所要进行的设备应该将说明书看仔细,然后通过厂家了解该设备的详细情况,然后通过计算确定是否要另加启动装置,
回复
sryks
2007年12月01日 13:23:26
7楼
有些厂家自带降压启动了,不需要另做了.需做启动方式的厂家会有说明的.
回复
zmhaax
2007年12月01日 13:41:39
8楼
都有降压的方法!
只是方式不一样而已!
你可以看看电控箱内的电器元件就明白了!看看原理图也行!
回复
xswxy
2007年12月01日 14:19:56
9楼
一般的中央空调都是经电脑进行分级控制运行的,只有氨制冷机组是一台主电机的,厂家的配套电柜已经考虑使用星/三角运行控制了,且启动时是空载运转的,所以是不需要考虑降压启动。
回复
zlf13381482976
2007年12月01日 15:33:39
10楼
一般空调主机都 是由厂家做的,自己不需要加装什么装置了,如果想要加的话应该和厂家咨询一下
回复
hudie522
2007年12月01日 17:21:38
11楼
朋友推荐给我一个非常有用的电气通用图集,今天拿来与大家共享,希望能给大家的工作提供帮忙。

92DQ1建筑电气通用图集:图形符号与技术资料
下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=5
回复

相关推荐

APP内打开