变流量系统同时采用了变频和压差控制,会有什么问题。
xbhxbh911
xbhxbh911 Lv.3
2007年11月30日 10:07:09
来自于热泵工程
只看楼主

我遇到这样的一个工程:末端系统采用了变流量设计,采用了变频设备。但是在分、集水器间又增加了压差旁通阀。我的问题是:1、肯定能省掉压差旁通,已经采用了变频何必采用压差旁通。2、这两个控制是否互相影响,将来会出现什么样的问题。我没有遇到过这样的控制所以请教大家了。

我遇到这样的一个工程:
末端系统采用了变流量设计,采用了变频设备。但是在分、集水器间又增加了压差旁通阀。我的问题是:
1、肯定能省掉压差旁通,已经采用了变频何必采用压差旁通。
2、这两个控制是否互相影响,将来会出现什么样的问题。
我没有遇到过这样的控制所以请教大家了。

免费打赏
简易
2007年12月01日 12:08:55
2楼
应该不需要压差旁通阀,没有实际经验,关注高手解答!
回复
waihuan012
2007年12月04日 00:14:06
3楼
有高手吗?
回复
简易
2007年12月10日 10:57:21
4楼
应该配型号小一点的压差旁通阀,盘管正常工作需要空调供回水系统有一定压差,当只有一台盘管在工作,其它盘管电动阀全部关闭,水泵变频要确保压差的最小水流量要大于一台盘管需要的流量,因此应该配压差旁通阀。
只是观点,每有实际使用经验。
回复
张三
2007年12月10日 15:36:19
5楼

需要定量的数据!例如:系统设计容量?配套机组容量、单机容量及其台数?各种末端的规格、温度控制方式、容量及其台数?
回复
biexiaocn
2007年12月10日 19:52:35
6楼
我有点困惑,你这变频泵转速是用什么来控制的,不时供回水主管上的压差吗?
回复
kitalxj
2007年12月11日 11:11:31
7楼
实际上关于这二者同时使用或只用其中一个都是存在,但无论怎样都必须在了解整个工程的情况下才能做相应的配置是选用二者都用还是只选用一个以及使用,这包括:机组数、机组允许的最小流量、末端最小负荷、管路布置、最不利环路等等。这里简单说明下关于二者同时使用或仅使用变频器的:
变频器--当然主要的功能是变频变流量从而达到泵的功耗
旁通阀--主要的功能是在末负荷变化时根据压差调整负荷侧流量。
在实际上使用时必须考虑到机组允许的最小流量、末端最小负荷后才能决定是二者都用还是只用变频器:
一句话就是当变频器的变流量达到机组允许的下限时如果末端负荷还要继续小,这时必须要使用旁通阀进行配合控制了(当然这时旁通阀的选型就只能按这时的旁通冷量计算流通能力、口径了);如果末端的最小荷足够大大到变频器无法降到机组允许的下限时这时是不需要在用旁通阀了!
无论怎样都要具体工程具体分析了,关键是在旁通阀选型、以及二者如何配合控制了!---这点非常重要
回复