〔真心求教〕变配电房里面的接地变压器起什么作用?
lfzs1230
lfzs1230 Lv.3
2007年11月29日 22:58:08
来自于变压器
只看楼主

最近发现,有一个高压变配电房位于建筑物的主体之外,2路高压进线,2台发电机组,国外的设计师是先将发电机的出线电源用升压变压器升到10KV,再和市电高压进线互锁供电,其中有一台高压柜,是用于连接一台接地变压器用的。我的问题就是:这台接地变压器起什么作用呢?按说,高压配电房的接地系统是和整个建筑物的接地连成一个统一的系统的。看下面的附图:

最近发现,有一个高压变配电房位于建筑物的主体之外,2路高压进线,2台发电机组,国外的设计师是先将发电机的出线电源用升压变压器升到10KV,再和市电高压进线互锁供电,其中有一台高压柜,是用于连接一台接地变压器用的。我的问题就是:这台接地变压器起什么作用呢?按说,高压配电房的接地系统是和整个建筑物的接地连成一个统一的系统的。看下面的附图:

1196348297941.GIF

免费打赏
nmdhlqw
2007年11月30日 16:41:21
2楼
发电机向系统既发送有功又发无功,所发的无功负荷主要满足厂内感性负载以便建立旋转磁场.但不能向外网多发送无功加大线路损耗.要有无功限制.根据你提供的图中.接地变压器有以下功能:1、限制无功,感性负载与容性负载进行能量交换。2、当系统发生单相接地时,减少系统对地电容电流,提高灭弧能力,防止接地故障扩大。
回复
会飞的海豚
2007年11月30日 18:48:03
3楼
楼上的说得对,还有一点是保证整个电网中性点不要偏移。
回复
lingxuct
2007年11月30日 23:01:53
4楼
第一次看到高论,接地变压器还与无功有联系?!
因10KV系统主变绕组是Δ接法,为了防止单相接地故障时因接地电流太小而无法驱动零序电流继电器,能快速跳开故障线路,加大接地电流而设接地变压器。
回复
lfzs1230
2007年12月01日 15:23:38
5楼


如2楼所说,第二条我还能理解,但是第一条真是不明白,你能详细讲解一下吗?
回复
qbw4607
2007年12月01日 17:08:41
6楼
说两句
国内使用接地变压器的目的是为了在△接法的系统中建立中性点以接入消弧线圈,此外如果附加二次绕组则还可以接入二次负载供站内使用。
接地变压器的原边一般接为Z型。因此,此变压器并不是接入消弧线圈的接地变压器。
从图纸看绕组是Y接,且中性点直接接地,与我国中压电网中性点不接地不同。不知道该变压器容量是多大?如果其容量不大,而且是由三台单相变压器构成或属于三相五拄型的磁路,那么按照图纸中二次接入电阻看,应该属于限制接地谐振的功能,类似国内互感器的零序绕组。不知道是否该变压器低压绕组是否接成开口三角形,如果确认,那么该功能可以确定。
接地变压器无法限制无功。
只有使用消弧线圈才能减少接地电容电流。
回复
snmqjyg
2007年12月08日 18:41:51
7楼
过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
回复
snmqjyg
2007年12月08日 18:42:03
8楼
过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
回复
zhangwei322
2007年12月11日 12:26:44
9楼
我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。

由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1),单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2),由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3),产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。

为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。

接地变压器的作用:
接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。

根据上述分析,接地变的运行特点是;长是空载,短时过载。总之,接地变压器的作用就是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
回复
lfzs1230
2007年12月15日 21:02:06
10楼
楼上讲的真不错,学习了
谢谢
回复
loyal7
2007年12月17日 11:06:24
11楼
如果真是接地变压器,加在用户变电所处不是特别妥当,应就近设在电源变压器的出线母线上.
回复

相关推荐

APP内打开