电流互感器 K2端子是否应接零(地)
985342nmx
985342nmx Lv.2
2004年12月24日 19:37:08
来自于变压器
只看楼主

我再上学时学的是三个互感器的K2连一起接地 现在看了一本电学计量 他上面是反对接地 并且单位也让不再接地了 ?好像是应该分情况才选择的把 还是全不接就对了?

我再上学时学的是三个互感器的K2连一起接地 现在看了一本电学计量 他上面是反对接地 并且单位也让不再接地了 ?


好像是应该分情况才选择的把 还是全不接就对了?
免费打赏
zhaichengjiang87
2004年12月24日 20:08:59
2楼
互感器是接地保护
回复
zn28
2004年12月24日 20:35:45
3楼
电流互感器二次侧应有一端接地。以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
回复
mxlt
2004年12月24日 21:33:19
4楼
应该接地才对,不只你不接地有什么理由吗?有什么理论根据吗?接地是为了保护人身安全的。
回复
huangbaosheng
2004年12月24日 21:59:07
5楼
电流互感器二次侧应有一端接地。以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
回复
nlb
2004年12月25日 09:25:08
6楼
CT二次必须接地,但是在一个CT回路中只能有一点接地,在有些较大的保护系统中,把这个接地点选在端子排处,这样在CT的二次端子处就不能接地了。
回复
王磊
2004年12月26日 15:47:12
7楼


再加上二次侧开路有高压的发生危及人身安全
回复
chy0085
2004年12月26日 18:02:25
8楼
高压必接地,低压可不接地。
回复
jiangzebin
2004年12月26日 18:53:47
9楼
都是要求的
回复
zhaichengjiang87
2005年09月30日 11:12:29
10楼
互感器是要求接地的啊,进行保护的,主要是放电啊
回复
shyboy68
2005年09月30日 11:29:16
11楼
在TN-S系统中接PE,在TN-C系统中接PEN,
回复