我再上学时学的是三个互感器的K2连一起接地 现在看了一本电学计量 他上面是反对接地 并且单位也让不再接地了 ?好像是应该分情况才选择的把 还是全不接就对了?
我再上学时学的是三个互感器的K2连一起接地 现在看了一本电学计量 他上面是反对接地 并且单位也让不再接地了 ?
好像是应该分情况才选择的把 还是全不接就对了?
2楼
互感器是接地保护
回复
3楼
电流互感器二次侧应有一端接地。以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
回复
4楼
应该接地才对,不只你不接地有什么理由吗?有什么理论根据吗?接地是为了保护人身安全的。
回复
5楼
电流互感器二次侧应有一端接地。以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
回复
6楼
CT二次必须接地,但是在一个CT回路中只能有一点接地,在有些较大的保护系统中,把这个接地点选在端子排处,这样在CT的二次端子处就不能接地了。
回复
7楼
再加上二次侧开路有高压的发生危及人身安全
回复
8楼
高压必接地,低压可不接地。
回复
9楼
都是要求的
回复
10楼
互感器是要求接地的啊,进行保护的,主要是放电啊
回复
11楼
在TN-S系统中接PE,在TN-C系统中接PEN,
回复