关于抗渗混凝土支撑铁件贯穿混凝土的疑问?
nmwhdl
nmwhdl Lv.2
2007年11月29日 17:17:22
来自于建筑施工
只看楼主

上层有300厚的C15混凝土找平,下层做了两道防水卷材加50的保护层,中间是底板C30P6抗渗混凝土,其中的支撑铁件可以贯穿抗渗混凝土吗?

上层有300厚的C15混凝土找平,下层做了两道防水卷材加50的保护层,中间是底板C30P6抗渗混凝土,其中的支撑铁件可以贯穿抗渗混凝土吗?





gq112233
2007年11月30日 09:38:46
2楼
一般不可以,可以在混凝土内支撑铁件上加焊止水环钢板
回复
25c303
2007年11月30日 10:04:26
3楼
不可以,除了2楼的说法,还有支撑铁件及钢筋锈蚀的问题
回复
xiaxinhua
2007年12月01日 13:48:11
4楼
同意楼上说的 ,不可以
回复

相关推荐

APP内打开