1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
请朋友们谈谈自己的看法。
2楼
换撑也需要计算下 支护设计不同意是有道理的 毕竟换撑构件没有完成 这样拆了 被动土压力还是很大的 安全第一
安全第一
回复
4楼
换撑后才能拆除
回复
6楼
还是听设计的吧,安全最重要 !
回复
7楼
挡土墙,换撑达到设计强度。后浇带是否有抗应变措施?看图地下二层是没有完全施工完成的,这肯定是不能进行拆除的。
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2017-2-21 14:10 换撑也需要计算下 支护设计不同意是有道理的 毕竟换撑构件没有完成 这样拆了 被动土压力还是很大的 安全 …还是听设计的吧,工地安全最重要 !
回复
9楼
晓月寒山vs殇 发表于 2017-2-22 14:17 还是听设计的吧,工地安全最重要 ! 安全第一 安全第一 安全第一
回复
10楼
感谢分享,正需要
回复
11楼
回复