想请教各位几个关于悬挑型钢脚手架的问题:1,型钢悬挑长度是从第一个预埋螺栓锚固点起算还是从结构悬挑阳台边缘梁起算,结构悬挑阳台有悬挑梁和边梁。个人觉得应该从第一个锚固点起算,但是施工人员都认为从结构边缘起算。2.对于转角处的型钢较多,部分悬挑型钢的锚固长度不足,是不是采用多加里侧一道钢丝绳卸荷,还是有其它办法。3.悬挑阳台的悬挑梁钢筋端部钢筋是不是应该锚入主梁的下侧,如图是正确的对吗。
想请教各位几个关于悬挑型钢脚手架的问题:
1,型钢悬挑长度是从第一个预埋螺栓锚固点起算还是从结构悬挑阳台边缘梁起算,结构悬挑阳台有悬挑梁和边梁。个人觉得应该从第一个锚固点起算,但是施工人员都认为从结构边缘起算。
2.对于转角处的型钢较多,部分悬挑型钢的锚固长度不足,是不是采用多加里侧一道钢丝绳卸荷,还是有其它办法。
3.悬挑阳台的悬挑梁钢筋端部钢筋是不是应该锚入主梁的下侧,如图是正确的对吗。
2楼
找技术负责要外架施工方案(一般要专家论证的),按型钢排布图进行施工。
回复
3楼
施工人员都认为从结构边缘起算
回复
5楼
图1,2根据专项施工方案施工
图3,请参考11G101-1第89页悬挑梁配筋构造做法
回复
6楼
悬挑钢筋做法没有问题,悬挑工字钢挑出长度计划计算起算点参考具体专项施工方案
回复
7楼
前面受压,我感觉从结构边缘计算
回复
8楼
1、品茗跟pkpm安全计算软件都是从结构外边缘开始计算的,设定里会输入外锚固点到建筑外边缘的距离,其实这里有考虑锚固距离。
2、转角部位按照你目前的搭设方式,悬挑锚固长度很多都不符合规范要求,对,锚固段长度必须是悬挑长度的1.25倍,不足的处理措施一般都是端部跟一根在中间位置较长的工字钢焊接,满焊。
回复
9楼
谢谢了.谢谢了
回复
10楼
第一个锚固点开始算
回复
11楼
学习了,很好的东西
回复
12楼
我们这边的方案是从结构边缘算起,但悬挑板、梁边不算。后面的1.25从压环起算。
回复