各位高手,我现在手上有一个计算机机房的资料,需要选配设备,不知道从哪里入手,请高手指点!
各位高手,我现在手上有一个计算机机房的资料,需要选配设备,不知道从哪里入手,请高手指点!
2楼
面积多大,负荷指标350~400w/平米,重要的计算机房要考虑冷量的备用.小面积采用冷媒型,一用一备.大面积采用冷水机组+冷冻水型恒温恒湿空调,考虑冷量加大的备份方式.如有防静电架空地板,架空350mm,可采用下送风,楼板需保温!
回复
3楼
小面积,准备选用一用一备,可是我还是有点不明白,主机和空调机组要分开考虑,之后算风量要12次换气吗?
谢谢指教!
回复
4楼
不是洁净室空调,换气次数应该不要那么大吧!计算机房主要是设备散热,散湿量少,主要是显热负荷,选择机房空调主要考虑显热的除热量!您是用冷媒型的吗,冷媒应该选型会简单一些的!地板送风长度可以为10~20米,太长地板送风口容易出现送风量不平衡的现象!
回复
5楼
我现在主要是选设备,至于风管和风口那一部分不做考虑,只是没有经验,对空调也荒废了很久,好多东西现在不明就理,没办法做了,那您感觉要做几次换气考虑呐?
谢谢
回复
6楼
劝你好好了解一下机房内设备,最近一专门做机房的公司告诉我,负荷指标350~400w/平米有时候会不够
回复
7楼
我们单位这两年做了几个电力系统调度的大楼,涉及交换机房,计算机房,通讯机房比较多,也参观了一些电力系统已建项目,建议<<计算机房空调设计>>和<<计算机房设计规范>>(因为没在单位,可能不是很准确)这两本书会很有帮助,交换机房和计算机房设备散热特点,负荷特性,设计方法都有!机房专用空调是针对机房的特点设计的,所以您主要考虑制冷量满足设计意图,然后较核下换气次数!还可以听取一些设备厂家的建议,有些销售人员工程和实际经验是比较丰富的!很有参考和学习的价值,最后自己总结判断一下,您一定能解决的!
回复