喷淋末端试水排水的问题
yo_yo_77
Lv.2
2007年11月28日 18:32:59
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
做的一个工程,末端无排水设施,要想把末端试水阀引到卫生间大概有100米的长度,但如果专门为末端设置一个排水设施,是一个排水管帝设置地漏就可以,还是专门有什么装置,平时不用水,这会不会产生异味
做的一个工程,末端无排水设施,要想把末端试水阀引到卫生间大概有100米的长度,但如果专门为末端设置一个排水设施,是一个排水管帝设置地漏就可以,还是专门有什么装置,平时不用水,这会不会产生异味
免费打赏
lesehan
2007年11月29日 00:11:15
2楼
在末端试水附近,做一根专门的排水管,管径De50,在靠近地面处设一排水漏斗,排水可接入漏斗。可在立管底部设水封或排入地下室集水坑内
回复
yo_yo_77
2007年11月29日 16:34:29
3楼
十分感谢!!!
回复