电源使用隔离变压器,220/220在次级端用试电笔能否验证有电吗?

电源使用隔离变压器,220/220在次级端用试电笔能否验证有电吗?
免费打赏
zhi_feiji
2007年11月29日 18:03:21
2楼
无人愿意回答吗?
回复
bati3345
2007年11月29日 18:42:10
3楼
如果变压器坏了或一次侧没送电呢?
如果你测的是二次侧的N线呢?
为何不用用万用表呢?
回复
wxdchgs
2007年11月29日 19:30:05
4楼
不能准确地验证有电与否。原因如下:
1、变压器绝缘良好、铁芯接地良好,试电笔试不出电来。
2、如果二次侧开路,即使试电笔测它有电,也没有电压输出。
回复
zhi_feiji
2007年11月30日 23:33:37
5楼
我用万用表量过有220v的电压,可就是用试电笔测不出来(试电笔正常),不太明白是何道理?
回复
shiqiming333
2007年12月01日 09:49:30
6楼
正常情况下,不能。因为对大地没有相对电位。
回复
一指慢
2007年12月01日 14:42:00
7楼


隔离变压器的初级和次级是没有直接的电气联系的。它的次级也是没有接地端的。也就是说在绝缘良好的状况下,次级的任一端与大地都不存在电位差(电压),所以你用试电笔测不出来是否有电。隔离变压器是为了安全而设的,它的次级是没有接地端的)
回复
zhi_feiji
2007年12月01日 19:56:30
8楼
谢谢啦
回复
liushuiqinchuan
2007年12月02日 21:12:42
9楼
要想测出来,请把一只手握住次级的一端,另一只手再拿电笔去测量另一端.(在隔离变压器正常的情况下)
回复
milk_killer
2008年06月28日 11:12:10
10楼
9楼的正解,但不推荐用这类方式.
:lol
还是用万用表安全。
回复
lingxuct
2008年06月28日 12:06:35
11楼

电笔氖泡上的电压=隔离变压器平均感应到二次的对地电位与一、二次绕组之间的绝缘电阻和电笔限流电阻上的的分压。
因一次侧平均感应到二次的对地电位很难确定,一般与绕组间的结构有关,普通可取一次电压的一半。
一、二次绕组之间的绝缘电阻大小,决定在电笔限流电阻是有分压多少。
回复