设计与施工中若干常见病害的防治对策
ztjsyj
ztjsyj Lv.4
2004年12月24日 12:57:40
来自于建筑施工
只看楼主

【病 害1】大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。

【病 害1】大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。
【防治措施1】如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。
三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走,按笔者建议配置的楼梯结构图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线共线,如果 结构师 照抄 建筑师 的楼梯平面图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线将错开2个装饰层的厚度,这对梯段板侧面带装饰的3跑楼梯就无法收头,只有请民工把结构体凿成笔者的那种状况,然后再进行装饰,我提出本问题的目的是想 说服 结构工程师 按 我倡导的要求去实践。结构配图时,在上行起始梯段板做40mm~80mm的折板就可以解决,对楼梯梁毫无影响。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 16:12 编辑 ]
免费打赏
ztjsyj
2004年12月24日 12:58:29
2楼
【病 害2】楼梯栏杆高度从踏步中间向上量取,因而导致栏杆高度比设计要求低了半个踏步的高度。
【防治措施2】楼梯栏杆高度应当按照《民用建筑设计通则》的规定从踏步前缘线向上量取,确保栏杆的设计高度。如果从踏步中心线向上量取,比设计要求低了半个踏步高度。另外,首层起步梯段的阴角至少要做300mm高的矮墙把这个,既有利于阴角封闭,既方便施工时粉刷,又方便日后打扫。请参见图-1。
【病 害3】图纸标注的数目字高度小于2.5mm,看不清楚
【防治措施3】应遵循制图标准的规定,确保数目字的必要高度,防止产生错看,避免酿成隐患。
【病 害4】设计说明中,只写基础最终沉降量限值,漏写偏心距限值。
【防治措施4】应当按照上海市建设委员会沪建建(99)第037号文件规定写明基础最终沉降量限值和偏心距限值。
【病 害5】对于坐落在大面积暗浜土上的房屋,仅仅在墙柱基础下方进行打桩处理,而对不做任何处理,将导致建成后的地坪下沉而影响使用。
【防治措施5】当工程项目坐落在大面积暗浜土上时,除了对墙柱基础下方必须进行处理外,还必须对“无墙柱基础的房芯暗浜土”进行加固处理。我区这种暗浜土一般为3.5m~5m,可用200mm×200mm的钢筋混凝土短桩进行加固处理,并在混凝土地坪中适当配筋,如果既不设短桩,又不采取其他措施对软弱层进行加固补强,即使在混凝土地坪中配置了钢筋,也因为低下存在软弱下卧层而发生问题。
【病 害6】盘园钢筋拉伸后送验,人为导致测试报告中延伸率指标不佳或不合格。
【防治措施6】盘园钢筋拉伸前取样,用木锤捶直后送样,避免延伸率指标的不真实。
【病 害7】予埋地脚螺栓量位置不准确。
【防治措施7】将一组地脚螺栓(4只或6只)用零星钢筋焊连成一个几何不变的螺栓系统。先放基础底板筋,再放入螺栓系统,然后绑扎基础其它钢筋,待模板支好后将螺栓系统进行就位、校准和固定,外露丝牙应打黄油并适当包扎,防治浇灌混凝土时污染丝牙。
【病 害8】设计说明中只写拆模的混凝土强度要求,而不写伸臂构件和悬臂构件的抗倾覆平衡荷载到位的要求。
【防治措施8】设计说明中既要写拆模的混凝土强度要求,更要写伸臂构件或悬臂构件的抗倾覆平衡荷载到位的要求。现场施工要特别注意,尤其是在春节来临,即将放假时,有的工种的人走了,有的工种的人还在。这时,阳台等伸臂构件或悬臂构件如果上层的房间的砖墙等抗倾覆平衡荷载还没倒位,这些个阳台的底换板和立撑可千万不能拆。拆早了,即使不发生倾覆事故,也会因为倾覆荷载过早作用而导致此类构件不可逆转的永久超标变形。
【病 害9】设计者未考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,导致露台完成面到拦杆扶手顶面的高度不符合标准要求。
【防治措施9】设计者应考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,如果设计者没有考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,施工人员在图纸会审时要向设计人员提出,防止发生露台完成面到拦杆扶手顶面的实际高度比标准要求低的情况。请参见图-2。
【病 害10】厨房间建筑专业的热水器散热管预留洞与给排水专业布置的给排水立管正对着,使得建筑专业的热水器散热管预留洞白开,既得堵洞,又得重开洞。
【防治措施10】项目设总要仔细审看各专业的施工图设计文件,要找出其中的“错、漏、缺、碰”,施工项目部也要将土建和水电安装人员找到一起,相互看图,及早发现各专业施工图的“错、漏、缺、碰”,避免厨房间建筑专业的热水器散热管预留洞与给排水专业布置的给排水立管正对着的事情发生。请参见图-3。
【病 害11】空调冷凝水过墙预留园洞与强电的空调用插座位置不照应。一个在南墙,一个在北墙;一个在上方,一个在下方。
【防治措施11】项目设总要仔细审看各专业的施工图设计文,避免空调冷凝水过墙预留园洞与强电的空调用插座位置不照应的状况发生。施工人员也要加强相互看图,及早发现各专业施工图的“错、漏、缺、碰”,使得冷凝水过墙预留园洞与强电的空调用插座互相照应。还要注意空调室外机置放板与空调以及室外空调冷凝水排放立管的位置照应。室外空调冷凝水排放立管上的Y形三通接水口的高度应当与冷凝水过墙预留园洞照应。
【病 害12】道路路面混凝土厚度和钢筋混凝土大底板厚度屡有失控。
【防治措施12】对付道路路面混凝土厚度和现浇混凝土板厚度失控的一个办法是使用自制的“测高量具”。“测高量具”选用一根长度为1600mm直径为园16或园18的钢筋,在板厚处焊接上一根挡杆,形成十字型,“测高量具”的下端应平头倒楞角。检测试,穿上工矿轻便靴,站在被测面上,手扶“测高量具”使其上下垂直,然后脚踩量具的横档杆,横档杆下缘碰到混凝土表面,板厚合格,横档杆下缘碰不到混凝土表面,板厚不合格。请参见图-4。
【病 害13】钢筋对焊接头弯折角的控制。
【防治措施13】为了对钢筋对焊接头的弯折角进行检测和控制,笔者自制了一个简易“钢筋对焊接头弯折角测量尺”。可在4×8尺模板上锯一个宽度为60~80mm的条子,刨直,倒楞,在长度的中间之一侧,挖一个16×16mm的V形缺口,在距这个缺口中央1000mm处钉一根10×50×(130~150)的小木板,并在其上划上5mm间隔的刻度,小木板外伸的总长度为70mm,因为验评标准规定钢筋对焊接头的弯折角不得大于,而tg4°=0.0699。用此“钢筋对焊接头弯折角测量尺”去靠对接好的钢筋,使弯折角测量尺的V形缺口对准接头,一边靠紧,另一边凡是不超过70mm,都合格。反之就不合格。请参见图-5。
【病 害14】 砌墙使用皮数杆不规范,划线标志不清,造成砂浆厚薄不均,灰缝平直度差,墙体砌筑“装头缝”,造成竖向灰缝砂浆饱满度不足。对已砌筑墙体产品保护措施不力,混凝土圈梁和构造柱支木模时,在外墙随意穿越Ф12螺栓,拆模又敲打墙体,以致墙体产生裂缝。双向受力楼板钢筋未满扎,园钢对接绑扎时端头未做弯钩等。
【防治措施14】砌墙要正确使用皮数杆,皮数杆的划线标志应清析,砂浆厚薄要均匀或基本均匀,灰缝平直度要顺直,墙体不得采用 “装头缝” 砌筑,必需要确保竖向灰缝砂浆的饱满度。对已砌筑的墙体要有得力的产品保护措施,圈梁和构造柱支木模时,在外墙穿越Ф12拉模螺栓时不得损坏墙体,拆模时不要敲打墙体,避免墙体产生人为的裂缝。双向受力楼板的钢筋必须满扎,园钢对接绑扎时端头一定要做180°弯钩,且至少绑扎3道扎丝。
【病 害15】对自拌混凝土和自拌砂浆的计量不重视,混凝土拌和机不按规定配置磅秤,未做到车车过磅,以体积比代替重量比,造成计量失控。
【防治措施15】对自拌混凝土和自拌砂浆的计量应高度重视,混凝土拌和机必须按规定配置磅秤,要尽量做到车车过磅,不要以体积比代替重量比,造成计量失控。对袋装水泥的重量也要经常进行抽查。
【病 害16】对沉降观测不重视。不按规定设置沉降观测专用水准点。
【防治措施16】对沉降观测要有足够的重视。尤其是有暗浜的,不均匀的地基土的,更应高度重视。必须按规范规定和设计要求设置沉降观测专用水准点。
【病 害17】水电安装的病害有:如现浇楼板内电气配管弯曲半径不足、梁处电气配管引下管贴模板造成保护层不足、成排管与管之间无间隙影响混凝土结构、箱盒未贴紧模板、管道排水孔留孔位置不统一、水电质保资料不够规范、水电隐蔽验收单填写不正确、未注明部位和使用的数量。
【防治措施17】现浇混凝土楼板内电气配管弯曲半径应保证;梁处电气配管引下管不要紧贴模板,要有必要的保护层厚度;成排的管与管之间要有必要的间隙,不得影响到混凝土结构;管道排水孔留孔位置在墙角处应尽量统一,水电质保资料要规范,水电隐蔽验收单应正确填写,水电资料员要须注明部位和使用的数量。
水电资料员要加强语文知识的学习,管路打压试验资料24小时压力“下降了0.05Mpa”跟“下降到0.05Mpa”是截然不同的两码事。如果是24小时压力“下降了0.05Mpa”是符合设计要求和施工规范的规定的。如果是24小时内压力“下降到0.05Mpa”就是不满足设计要求和施工规范的规定。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 16:14 编辑 ]
回复
qpb918
2004年12月24日 15:32:37
3楼
地下室砼裂缝控制的分析
一、 开裂情况:

地下室侧壁开裂的情况比较多,裂缝宽度小于0.5 mm、间距1—4m、长度有的贯通墙壁全高,侧壁两端附近裂缝较少,中部附近较多。

裂缝往往在砼浇筑的60天之内出现,随着时间的推移裂缝数量增多,部分裂缝加宽。尤其是在进入冬季气温骤变的时候。

二、 裂缝原因分析:

1、直接原因:

砼结构裂缝产生的原因比较复杂,概括起来有两类原因,一种由外荷载引起的,因结构承载力不足而发生变形,另一种是结构因温差,收缩徐变,不均匀沉降等因素引起。据统计,在工程实践中,由后者(变形荷载)引起的裂缝约占80-85%,地下室砼裂缝大多数属于后者。

砼在浇筑后,由于水泥的水化作用,释放大量的水化热,因为砼构件表面与构件截面中部温差超过25℃就引起砼内部裂缝,构件表面温度和周围空气温差超过25℃,就引起构件表面裂缝。砼浇筑后温度提高,砼初期体积有微膨胀作用,以后温度下降体积急剧收缩。砼除了温度收缩外,还有较大的化学收缩和干燥收缩,砼早期(10天-15天)极限拉伸很低,这造成砼的早期裂缝。因砼的收缩,较高的弹性模量和早期低徐变,会使砼内部产生较大的拉应力,超过砼的极限拉伸,则是造成砼后期裂缝的主要原因。

砼在浇筑一个月左右,完成收缩40%。60天内完成收缩65%,20年后完砼收缩的98%。砼的收缩变形是一个初期大,以后逐渐减少的过程。

2、间接原因:

边界条件如地基和侧面土对砼构件的变形约束作用,砼构件的刚度差异,使砼变形不协调。

侧壁砼浇捣时地板刚度大,受到地板的刚度约束,早期形成压应力,后期砼温度下降,产生拉应力,当拉应力大于钢筋的抗拉强度时则出现裂缝。

砼变形与限制膨胀条件有关。当气温上升时,地板和底板砼因为温度升高而向外膨胀,侧壁和地板相互约束,在侧壁的外侧形成垂直裂缝,当地板和顶板受冷收缩时,侧壁内侧形成垂直裂缝。由于侧壁在边角部分受到的变形量比中部大,同时纵横侧壁的相互约束,因而侧壁两端附近裂缝小,中部附近裂缝多。

侧壁内有柱时,由于截面突变,刚度有差异,侧壁的变形受到柱的约束,往往产生应力集中,在离柱子1∽2m的墙体上易出现纵向收缩裂缝。

三、控制裂缝的措施

根据《砼规》,现浇钢筋砼地下室墙壁最大间距为20m(室外)、30m(室内或土中),而又同时说明了对下列情况,如有充分依据和可靠措施,伸缩缝最大间距可适当加大;

① 砼浇筑采用后浇带分段施工。

② 采用专门的预应力措施。

③ 采取能减少砼温度变化或砼收缩的措施。

当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和砼收缩对结构的影响。

伸缩缝虽然是根本解决砼收缩裂缝的措施,也有许多缺点,主要是造价高,地下室不能连成整体,影响功能,伸缩缝的防水处理比较麻烦,防水效果并不理想,同时近几年来超长砼结构的无缝设计与施工技术不断实践与发展,且有许多成功的工程应用,取得良好的效益。

采取的主要措施有以下这点:

1、 补偿收缩砼

即在砼中渗入UEA、HEA等微膨胀剂。例如用UEA膨胀剂,以10~20%等量取代水泥,拌制成补偿收缩砼,其限制膨胀率ξ2=0.02~0.05%,按公式α=µESξ2,可在砼中建立0.2~0.7MPa的预压应力,从而抵制砼在硬化过程中全部或大部分拉应力,以砼的膨胀值减去砼的最终收缩值的差值大于或等于砼的极限拉伸即可控制裂缝:ξ2–Sm≧ξp,使砼结构不裂。

2、 膨胀带

由于砼中膨胀剂的膨胀变形不会与砼的早期收缩变形完全补偿,为了实现砼连续浇注无缝施工而设置的补偿收缩砼带,根据一些工程实践,一般超过60m设置膨胀加强带。

膨胀带要求设置在砼收缩应力发生最大部位,一般地板和侧墙长度方向的中间位置。对于超过普通砼伸缩缝设置间距的超长砼结构,要进行连续无缝施工可设置多条膨胀加强带。

作用:①膨胀加强带砼的设计强度常比相邻的砼设计强度提高5MPa-10MPa,从而提高膨胀加强带砼的抗拉强度,防止砼在此部位开裂。

② 膨胀带内砼的膨胀剂应比带外其它砼掺量高一点,产生较大膨胀,而两侧砼的膨胀率较小,形成中部大两边小的膨胀区,从而补偿相应的收缩曲线,使任意长度可以不设伸缩缝。

做法:膨胀加强带宽2-3m,带的两侧布置中5mm的密孔钢丝网,将带内砼和带外砼分开,为的是不让砼中石子通过,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层)钢筋之间,网两端分别绑扎在钢筋上。

膨胀带内增设10%水平温度加强钢筋。与膨胀带方向垂直布置,两端伸出膨胀带2m各与上下层(内外层)钢筋固定,配筋直径减小,间距加密。

由于设置膨胀带主要是为了避免砼早期收缩变形,故膨胀带的保留时间可为10—15天,这比传统后浇带缩短30天的工期。满足工程连续无缝
回复
海阔天空0
2004年12月24日 15:34:52
4楼
楼主写的不错,我收藏了,没人顶,我顶!!!
回复
wbwt_811
2005年01月28日 09:13:09
5楼
写得不错,我也来顶!·
不过出现裂缝有什么好的措施来补救吗?
请楼主也指教一下好吗?
小弟愿拜读之!!!
回复
wgy0207
2006年11月06日 10:26:07
6楼
裂缝的产生发展防治很值得注意和研究,可是本科时讲的很少,谢谢楼主!
回复
lzd-yls
2008年11月22日 12:42:16
7楼
楼主讲的好,增长了不少知识.我的一个工程也有后浇带,工期紧,正为此发愁!想问一下楼主,澎胀剂除膨胀带外其它整个砼都要用吗,比例是多少?谢谢!