在<高层民用建筑设计防火规范>中有明确的规定: 8 防烟 排烟和通风空气调节 8.1一般规定 8.1.3一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: 8.1.3.1长度超过20米的内走道. 8.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: 8.2.2.3长度不超过60米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%. 8.4.1一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设置机械排烟设施:

在<高层民用建筑设计防火规范>中有明确的规定:
8 防烟 排烟和通风空气调节
8.1一般规定
8.1.3一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1长度超过20米的内走道.
8.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.3长度不超过60米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%.
8.4.1一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设置机械排烟设施:
8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20米的内走道,或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道.
如上,如果你的内走道长度超过60米,则必须采用机械排烟.如果内走道不超过60米,且可开启的外窗面积大于走道面积的2%,你可以采用自然排烟.


请问 :8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20米的内走道,或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道.

中提到的长度超过60米的内走道,这个60米指的是一个防火分区内的所有内走道长为60米吗?