有一栋办公楼四周是玻璃幕墙,四个角各有一个空调机位,都要放室外机,如果要引新风到室内风机盘管,不能在玻璃幕墙打洞引,只能从四个角(室外机处)引,请问这样可以吗?影响大吗?室内机要怎么选型呢?请各位高手帮忙解答~~谢谢!!
有一栋办公楼四周是玻璃幕墙,四个角各有一个空调机位,都要放室外机,如果要引新风到室内风机盘管,不能在玻璃幕墙打洞引,只能从四个角(室外机处)引,请问这样可以吗?影响大吗?室内机要怎么选型呢?
请各位高手帮忙解答~~谢谢!!
2楼
当然可以引啊,一般都会设专门的新风机组
回复
3楼
谢谢!
如果要引到盘管内呢?应该如何选型呢?
回复
4楼
1、新风想用风机盘处理不一定合适,讲起来好像送到风机盘管的回风箱即可,不过风量估计不容易把握。
2、设置新风机组处理新风送至每台风机盘管的送风风口或风管。
3、弄台送风机直接将室外风送至各房间,不做处理。
回复
5楼
需要注意新风远离室外机热气,不要吸进比环境温度还高的新风。
回复
6楼
楼主说的是直接从室外引新风,新风负荷用风机盘管承担吧?我也有疑问,这个时候是不是考虑选大风机盘管.大多少才能保证效果?应该需要计算吧?怎么算?
回复
7楼
就注意这个就行了
回复
8楼
同意楼上所说
如果空气经过处理后在送室内
会比较好
回复
9楼
他问的意思就是怕室外机和新风机的问题把,怕室外机对新风机有影响把,但是也没有办法。也要放在那个位置啊!
回复
10楼
这个问题我也想知道。。。
回复
11楼
我觉得应该是把新风负荷加上室内负荷来选风机盘管,关键是风量、潜热负荷、冬季负荷等是否能满足。
回复