涡旋压缩机使用范围
c1x2j5j3z3
c1x2j5j3z3 Lv.3
2007年11月28日 13:37:00
来自于制冷技术
只看楼主

请问家用空调器上使用的涡旋压缩机可以用在(-18度)的系统中吗?按照怎样的标准配功率?

请问家用空调器上使用的涡旋压缩机可以用在(-18度)的系统中吗?按照怎样的标准配功率?
免费打赏
snyfish
2007年11月28日 16:41:02
2楼
建议你不要用
可以用谷轮的涡旋ZB系列代替
回复
yangdongfu
2007年11月28日 17:20:16
3楼
看工况和制冷剂。
冷凝温度低时,用R404A可以。
回复
c1x2j5j3z3
2007年11月28日 17:28:45
4楼
请问2楼用古轮的涡旋可以,用别的品牌的不可以吗?为什么?请讲一下其中的奥妙。
回复
大雪漫天
2007年11月29日 07:53:25
5楼
可以用别的牌子的,比如说三洋什么的,主要还是看压缩机的具体参数。
回复
nitsu
2007年12月03日 09:08:24
6楼
低温系统以活塞压缩机居多.涡旋压缩机更适合空调工况!
回复
c1x2j5j3z3
2007年12月04日 17:43:39
7楼
请问6楼涡旋是本身结构决定了不适合低温工况还是有其他原因不适合低温工况?
回复
nitsu
2007年12月05日 10:59:48
8楼
中高温涡旋压缩机不适合应用于-18度的低温工况原因大致如下:
1:中高温涡旋压缩机的使用标准值为2-6.使用极限为10(三洋涡旋标准).当蒸发温度低于等于-18度,(R22系统).低压1.6KG的表压力,高压要维持在10KG以下是不是比较困难?
2:低温系统,回气量减少,对于靠回气制冷剂冷却电机的压缩机来说,压缩机电机的温度将升高,长期运行存在安全隐患!
注明:低温压缩机的电机功率小于中高温压缩机电机功率,所需要的冷却量也小!
3:低温系统中,对冷冻油的要求是黏度更小点,即需将原压缩机中的润滑油的黏度等级换小!
其实涡旋压缩机也可以应用于低温系统,比如谷轮的ZF系列,三菱的低温涡旋系列!
个人的一些了解和想法,欢迎斧正!
回复

相关推荐