高层地下室中消防水池的做法
zhouxibing
zhouxibing Lv.2
2007年11月28日 11:44:14
只看楼主

高层地下室中消防水池,水池的混凝土墙交接的位置以及水池侧墙与底板交接的位置要不要倒角,侧墙取多厚,钢筋一般多少?

高层地下室中消防水池,水池的混凝土墙交接的位置以及水池侧墙与底板交接的位置要不要倒角,侧墙取多厚,钢筋一般多少?
wwzzgg1973
2007年11月28日 17:30:29
2楼
倒角,墙厚度取250-300,要注意防渗.一般不主张将消防水池放在地下室内,理由如下;
地下时有其他的建筑功能用房,搞不好漏水麻烦.
从结构上讲:地下室底板及侧壁是受力构件,带裂缝工作的构件(如基础发生过大不均匀沉降则裂缝会加大),将地下室一部分作为消防水池不妥当.
一般来说:水池构件不宜与主体结构连接在一起,宜采取单独设置或采用其它的有效措施.
回复
zhouxibing
2007年11月29日 15:44:05
3楼
高层住宅从经济考虑很多在地下室做水池
回复
pjw1972
2007年12月11日 22:44:42
4楼
生活水池一般不在主体内,否则应做双壁;消防水池可以。
回复
zhouxibing
2007年12月12日 09:36:42
5楼
生活用水用不锈钢水箱,消防水池用混凝土水池
回复
mayunjun
2007年12月12日 11:09:22
6楼
直接采用地下室外墙做水池壁板,在地震作用下地下室外墙很不安全,因为地震状态下,液体水的动态不好判定,且水受地震作用状况下,会对地下室壁板产生很大的作用,且无法准确计算出来。一般应在地下室单独设置水池壁板,水池底板可借用地下室底板。
回复
zhouxibing
2007年12月13日 12:16:53
7楼
呵呵,只听说过顶层的水箱可提高结构的阻尼,降低地震作用,
回复
dgkuang_cn
2007年12月14日 10:35:05
8楼
看来意见不统一哦
回复
hzjgxlz
2007年12月17日 22:02:34
9楼
我们这里审图是这样,消防水池可以同地下室同壁,共用外墙,同时也共用底板,但生活水池则不能,采用双壁,底板不能用地下室底板,需要基础支撑。
回复
xingzm_nora
2007年12月18日 09:07:35
10楼
可以直接用地下室外墙做消防水池侧壁,我做过许多,审图没问题。注意保护层厚度。
回复
ougaogong
2007年12月20日 17:27:48
11楼
做过n个地下室,也有很多用消防水池的,一般都是侧壁不作为主体墙,有用顶板做盖板的,但单独做盖板的更多。
本人对盖板顶板与否无所谓,侧壁还是脱开好。
回复

相关推荐

APP内打开