图审提出:配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求。请问各位前辈这条我要如何改?
图审提出:配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求。请问各位前辈这条我要如何改?
短路电流计算表 | ||||||||||||
序号 | 短路点 |
阻抗标幺值
|
平均电压
|
基准电流
|
短路电流
|
短路容量
|
短路冲击系数
|
冲击电流
|
全电流最大有效值
|
短路电流热效应
|
备注 | |
系统容量MVA
|
∑阻抗
|
kV
|
kA
|
I∞ kA
|
MVA
|
Kch
|
ich kA
|
Ich kA
|
kA2S
|
|||
1 |
d1
|
473
|
0.29
|
10.5
|
5.50
|
19.12
|
347.70
|
1.81
|
48.97
|
29.09
|
383.79
|
变压器前
|
2 |
d21
|
236
|
3.43
|
0.4
|
144.34
|
42.08
|
29.16
|
1.81
|
107.79
|
64.04
|
1859.49
|
变压器后
|
3 |
d22
|
236
|
4.18
|
0.4
|
144.34
|
34.53
|
23.92
|
1.81
|
88.45
|
52.55
|
1252.06
|
变压器后
|
4 |
d3
|
0.00
|
||||||||||
10 |
0.00
|
|||||||||||
后备时间 | 1.00 | S |
相关推荐