配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求
a610722056
a610722056 Lv.2
2017年07月24日 17:56:47
只看楼主

图审提出:配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求。请问各位前辈这条我要如何改?

图审提出: 配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求。请问各位前辈这条我要如何改?
免费打赏
a610722056
2017年07月25日 08:04:15
2楼
配电箱的进线电缆从变配电室引接时,设计应考虑导线是否满足动、热稳定的要求,图审如何回复?
回复
追梦0921
2017年07月25日 20:40:54
3楼
查查配三,上面有公式,一般都是高压电缆需要动热稳定性校验,低压还真没见过。
回复
a610722056
2017年07月26日 08:58:28
4楼
追梦0921 发表于 2017-7-25 20:40 查查配三,上面有公式,一般都是高压电缆需要动热稳定性校验,低压还真没见过。请问是哪本规范或者手册有说明。
回复
追梦0921
2017年07月28日 22:19:46
5楼
a610722056 发表于 2017-7-26 08:58 请问是哪本规范或者手册有说明。工业与民用设计手册第三版210页,这一块你查查
回复
cow1500734008229
2017年07月29日 09:07:21
6楼
本帖最后由 老来忙 于 2017-7-29 09:09 编辑

短路电流计算,校验截面是否合适即可










短路电流计算表
序号 短路点
阻抗标幺值
平均电压
基准电流
短路电流
短路容量
短路冲击系数
冲击电流
全电流最大有效值
短路电流热效应
备注
系统容量MVA
∑阻抗
kV
kA
I∞ kA
MVA
Kch
ich kA
Ich kA
kA2S
1
d1
473
0.29
10.5
5.50
19.12
347.70
1.81
48.97
29.09
383.79
变压器前
2
d21
236
3.43
0.4
144.34
42.08
29.16
1.81
107.79
64.04
1859.49
变压器后
3
d22
236
4.18
0.4
144.34
34.53
23.92
1.81
88.45
52.55
1252.06
变压器后
4
d3
 
0.00
10
0.00
后备时间 1.00 S
回复
cow1500734008229
2017年07月29日 09:11:45
7楼
电子表格传上去就没法用了:)
回复
a396673967
2017年07月29日 13:47:27
8楼
好东西,谢谢分享
回复
liukai384
2017年08月03日 08:15:23
9楼
谢谢分享资料!
回复
tianxingzhe2
2017年08月15日 14:43:47
10楼
谢谢分享!!!
回复
麦田里的荷花
2017年08月16日 15:50:42
11楼
首先,你的问题有错误,电缆只用考虑热稳定,不用考虑动稳定;只有母线(硬导体)才都要考虑热、动稳定。
采用断路器保护时,瞬时脱扣器的全分断时间很短,一般为0.01S~0.02S,甚至更短,虽然短路电流大,电缆截面一般能满足热稳定要求。你的设备为配电箱,电缆截面一般不会很小。当配电变压器容量很大时,从低压柜引出的电缆截面很小时,才需要校验电缆的热稳定性。