地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机。规范上没有明确与排烟风机连锁。
地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机。规范上没有明确与排烟风机连锁。
2楼
只有排烟风机入口的排烟防火阀与排烟风机连锁。
回复
3楼
如果支管上不联锁关闭风机,那么风机会空转以至烧毁风机
回复
4楼
希望友人来帮忙
回复
5楼
我也需要这个,有高手看看发个帖子,有GB更好
回复
6楼
我认为风机入口处的排烟防火阀联锁,排烟支管处的不联锁。
如果将排烟支管处的防烟阀联锁,如果几个防烟分区都需要排烟,
但是只要有一个防烟分区达烟气达到280度,那风机就在此防火阀的动作下停机,
其他的防烟分区就不能排烟了。
回复
7楼
那如果是入口处的防火阀也达到280℃,阀门一关不管支管装什么阀门,不都没用拉吗
回复
8楼
任何一个防烟分区的排烟防火阀打开时,风机就要打开,关闭时也一样,不考虑两个或以上防烟分区同时需要排烟的情况。
回复