铝合金风口上凝结水的问题
wx1190742
wx1190742 Lv.2
2004年12月23日 19:35:31
来自于中央空调
只看楼主

工程中经常碰到风口上表面出现凝结水,请专家帮我解答一下,谢谢!

工程中经常碰到风口上表面出现凝结水,请专家帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
zht2004
2005年01月31日 19:44:48
12楼


铝合金喷塑的用起来也可以啊
比ABS 的因受冷热刺激产生的变形小些、老化慢些啊
回复
lanying
2005年02月15日 12:07:07
13楼
尽量少用铝合金的,现在用ABS的风口很多啊,推荐使用
回复
dehumidify
2005年02月15日 14:14:29
14楼
不完全是铝合金风口的问题。

当出风风速较低、而送风口温度又低于室内空气的露点温度较多时(注意我的用词),由于铝合金风口的放热性较好,在风口上就有结露滴水的可能。
如果室内空气的相对湿度很大,即新风较多或室内有大量产湿,送风口温度低于室内空气的露点温度很多时,我们还经常见到送风呈雾状的现象。

我认为这是设计的问题。

解决办法:舒适性空调中(工艺性空调还有其他办法)可以加大送风总量,适当提高出风的速度和送风温度,使得在风口的湿度场梯度加大,让送风口远离RH=100%的机会。另外换用放热性较差的ABS或木制风口,或铝合金喷塑也是一个不错的选择。
回复
hongyuqd
2005年02月16日 10:49:00
15楼
我在具体的工程中遇到过现实情况,是风机盘管的铝合金风口出现结露现象,现场有产湿,室外空气湿度较大,并有大量新风进入,导致结露,如何解决。
回复
zht2004
2005年02月16日 16:58:39
16楼


不错,顶一下先
回复
scy365
2005年02月16日 22:45:23
17楼
第 14 楼的朋友专业功底很深厚!
向你学习!
回复
liucao
2005年02月17日 09:19:58
18楼
精辟
回复
dsn2002
2005年02月24日 22:58:03
19楼
什么是ABS 风口阿
回复
well_wxj520
2005年02月24日 23:30:08
20楼
当出风风速较低、而送风口温度又低于室内空气的露点温度较多时,由于铝合金风口的放热性较好,在风口上就有结露滴水的可能。
如果室内空气的相对湿度很大,即新风较多或室内有大量产湿,送风口温度低于室内空气的露点温度很多时,我们还经常见到送风呈雾状的现象。只要相对提高送风风速就不会出现凝结水的问题了!!

回复
守护钱呢
2005年12月30日 01:07:25
21楼



这位仁兄真的超强!完全同意你的看法。
回复

相关推荐