工程中经常碰到风口上表面出现凝结水,请专家帮我解答一下,谢谢!

工程中经常碰到风口上表面出现凝结水,请专家帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
gdyangxinzhi
2004年12月24日 09:05:40
2楼
这可能是设计的送风口温度低于室内空气的露点温度导致风口结露.可适当提高送风温度可解决问题!
回复
crj1314520
2005年01月04日 11:42:19
3楼
下次少用铝合金的,,多用ABS的,,,,,



楼上的说的不错,,,,拿个温湿度仪带露点温度的哪个测一下就知道的了
回复
gongguanglong
2005年01月04日 16:30:35
4楼
送风温度低于室内露点温度,而铝为导热体,使室内空气在未与新风混合前被冷却至露点温度以下而造成
回复
hyb9918
2005年01月23日 01:52:47
5楼
空调区域尽量少进入新鲜空气
回复
wlq258702
2005年01月23日 12:49:35
6楼
提高送风温度,并且为满足要求,还要加大送风量。
回复
wlq258702
2005年01月23日 12:51:06
7楼
hyb9918你好,你是哪里的啊?
回复
wlq258702
2005年01月23日 12:53:47
8楼
空调区域少进入新鲜空气的方法很简单,只要保持室内正压就可以了。对不对。
回复
jxs
2005年01月24日 01:12:21
9楼
改为ABS风口或在风口内贴保温材料。
回复
zxpyzylinshi
2005年01月27日 20:16:33
10楼
别用铝合金!
回复
radiosity
2005年01月31日 17:39:43
11楼
控制送风温度,但这也很麻烦,因为要知道相对湿度,和环境温度然后再计算出露点温度。