通风空调工程施工图预算编制实例
hanwu213
hanwu213 Lv.7
2017年07月19日 15:24:41
来自于中央空调
只看楼主

某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5 -5、图5 -6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。



某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明
1、工程概况:
本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5 -5、图5 -6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。

图5 -5通风系统平面图
5bfd02f805edad6b6745f603c9e0e9f1.jpg

图5 -6通风系统A-A剖面图
2、施工说明:
(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0 .75mm;DN500以上,δ=1 .0mm。
(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。
(3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。
(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。
(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。
3、设备部件一览表(表5 -4)
表5-4 设备部件一览表






















编号 名称 型号及规格 单位 数量 备注
1 钢百叶窗 500×400 1 20kg
2 保温阀 500×400 1
3 空气过滤器 LWP-D(I型) 1
空气过滤器框架 1 41kg
4 空气加热器(冷却器) SRZ-12x6D 2 139kg
空气加热器支架 G=9.64kg
5 空气加热器上通阀 1200×400 1
6 风机圆形瓣式启动阀 D800 1
7 帆布软接头 D600 1 L=300
8 离心式通风机 T4-72No8C 1
电动机 Y200 L–4 300kw 1
皮带防护罩 C式II型 1 G=15.5kg
风机减震台 CG327 8C kg 291.3
9 天圆地方管 D800/560×640 1 H=400
10 密闭式斜插板阀 D800 1 G=40kg/个
11 帆布软接头 D800 1 L=300
12 圆形蝶阀 D320 6
13 天圆地方管 D320/600×300 6 H=200
14 空气分布器 4# 600×300 6
空气分布器支架 6 图5.8
编制的依据
1、某工厂车间通风工程施工图。
2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。
3、《全国统一安装工程预算定额》第九册通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。
4、某省建筑安装工程费用定额。
5、某市建筑安装工程造价信息。
分项工程项目的划分和排列
根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:
1、薄钢板通风管道制作安装。
2、帆布接口制作安装。
3、调节阀制作安装。
4、矩形空气分布器制作安装。
5、矩形空气分布器支架制作安装。
6、空气加热器金属支架制作安装。
7、皮带防护罩制作安装。
8、过滤器安装。
9、过滤器框架制作安装。
10、通风设备安装。(以上属于第九册定额范围)
11、风管、部件、管架除锈刷油。
(1)通风管道(含吊托支架)除锈。
(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。
(3)通风部件及支架刷油。(以上属于第十一册定额范围)
工程量计算
按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。
1、薄钢板通风管道制作安装
根据图5 -5通风系统平面图和图5 -6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5 -7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:
1c0ed59cc689e5ba07905c468eb71249.jpg

图5 -7通风管网系统图
(1)D800:长度L=(4 .7-1 .7)(标高差)+2(水平长度)+(4 .6+6+6)(水平长度)=21 .6(m)
面积S=21 .6×0 .8×3 .1416=54 .27(m2)
(2)D700:长度L=6–0 .5(大小头长度)=5 .5(m)
面积S=5 .5×0 .7×3 .1416=12 .10(m2)
大小头 D800×700,平均直径:(0 .8+0 .7)/2=0 .75(m)
面积:S=0 .5×0 .75×3 .1416=1 .18(m2)
(3)D500:长度L=6–0 .5(大小头长度)=5 .5(m)
面积S=5 .5×0 .5×3 .1416=8 .64(m2)
大小头D700×500,平均直径:(0 .7+0 .5)/2=0 .6(m)
面积S=0 .5×0 .6×3 .1416=0 .95(m2)
(4)D320:长度L=[6–0 .5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4 .7-1 .3)×6(6根支管标高差)=37 .9(m)
面积:S=37 .9×0 .32×3 .1416=38 .10(m2)
大小头D500×320,平均直径:(0 .5+0 .32)/2=0 .41(m)
面积:S=0 .5×0 .41×3 .1416=0 .65(m2)
(5)天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。
面积:S=[(0 .8×3 .1416)/2 + 0 .56+0 .64]×0 .4=0 .98(m2)
(6)天圆地方管D320/600×300,6个。
面积:S=[(0 .32×3 .1416)/2+0 .6+0 .3]×0 .2×6=1 .69(m2)
2、帆布接口制作安装
帆布软接头D600,L=300mm及D800,L=300mm各1个。
面积:S=3 .1416×(0 .6×0 .3+0 .8×0 .3)=1 .32(m2)
3、调节阀制作安装
(1)空气加热器上通阀1200×400,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为1200×400的空气加热器上通阀的单体重量为23.16kg/个。
安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀1个。
(2)风机圆形瓣式启动阀D800,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为D800的风机圆形瓣式启动阀的单体重量为42 .38kg/个。
安装:直径800mm风机圆形瓣式启动阀1个。
(3)密闭式斜插板阀D800,1个。
制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为D800的密闭式斜插板阀的单体重量。由设备部件一览表(表5 .4)查得其单体重量为40kg/个。
安装:直径800mm密闭式斜插板阀1个。
(4)圆形蝶阀D320,6个。
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为D320的圆形蝶阀的单体重量为5 .78kg/个。总重为:5 .78kg/个×6个=34 .68(kg)。
安装:直径320mm圆形蝶阀6个。
4、矩形空气分布器制作安装600×300,6个
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为600×300矩形空气分布器的单体重量为12 .42kg/个。总重为:12 .42kg/个×6个=74 .52kg。
安装:周长为:2×(600+300)=1800(mm)矩形空气分布器,6个。
e8d5c72371b06b4122cd44e4287e56a0.jpg

图5 .8 矩形空气分布器支架
5、矩形空气分布器支架制作安装
本例矩形分布器安装在图5 .8所示的型钢支架上。其重量计算如下:
[(0 .41+0 .2)×2+0 .61](角钢长度)×6(个)×2 .42(角钢每米重量)=26 .57(kg)
6、空气加热器金属支架制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得空气加热器金属支架单体重量为:G=9 .64kg
7、皮带防护罩制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得皮带防护罩(C式)单体重量为:G=15 .5kg
8、过滤器安装 LWP-D(I型)过滤器;1台。
9、过滤器框架制作安装
由设备部件一览表(表5 .4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg
10、钢百叶窗制作安装
制作:面积S=0 .5×0.4=0 .2(m2)
安装:钢百叶窗500×400,1个。
11、通风设备安装:由设备部件一览表(表5 .4)查得:
(1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1台;
(2)风机减震台制作安装:291 .3kg;
(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2台,G=139kg/台。
12、风管、部件、支架出锈刷油
(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上风管面积计算)
风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:
[54 .27+0 .98+12 .10+1 .18+8 .64+0 .95+38 .10+0 .65+1 .69]×2×1 .1=119×2×1.1=262(m2)
外表面再刷灰色酚醛调和漆两道,面积:119×1 .2=143(m2)
(2)通风部件除锈、刷油
重量:[23 .16(加热器上通阀)+42 .38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34 .68(圆形蝶阀)+74 .52(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1 .15=270(kg)
(3)空气分布器、空气加热器、防护罩、过滤器框架、支架及风机减震台制作安装除锈、刷油
重量:26 .57(矩形空气分布器支架)+9 .64(空气加热器金属支架)+15 .5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291 .3(风机减震台)=384(kg)
(4)零星刷油估计(如帆布接口法兰等):46kg
13、工程量计算表
本例工程量计算表见表5 -5。
表5-5 工程量计算表(工程名称:通风安装工程)




















































序号 分项工程名称 计算式 单位 工程量
1 通风管道制作安装
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D800 [(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)+(4.6+6+6)(水平长度)]×0.8×3.1416 m2 54.27
天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。 [(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64] ×0.4 m2 0.98
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D700 [6 –0.5(大小头长度)]×0.7×3.1416 m2 12.10
D800×700大小头 0.5×(0.8+0.7)/2×3.1416 m2 1.18
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下共: 54.27+0.98+12.10 67.4
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500 [6 –0.5(大小头长度)] ×0.5×3.1416 m2 8.64
D700×500大小头 0.5×[(0.7+0.5)/2] ×3.1416 m2 0.95
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D320 {[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6根支管标高差)}}×0.32×3.1416 m2 38.10
D500×320大小头 0.5×[(0.5+0.32)/2]×3.1416 m2 0.65
天圆地方管D320/600×300,6个。 [(0.32×3.1416)/2 + 0.6+0.3] ×0.2×6 m2 1.69
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下共: 8.64+0.95+38.10+0.65+1.69 m2 50
2 帆布接口制作安装。D600,L=300mmD800, L=300mm各1个。 3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3) m2 1.32
3 调节阀制作安装。
空气加热器上通阀1200×400,1个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为23.16kg /个
制作 23.16(kg /个)×1(个) kg 23.2
安装 周长为:2×(1200+400)=3200(mm) 1
风机圆形瓣式启动阀D800,1个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为42.38kg/个。
制作 42.38(kg /个)×1(个) kg 42.4
安装 直径为:800mm 1
密闭式斜插板阀D800,1个。 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为40kg/个。
制作 40(kg /个)×1(个) kg 40
安装 直径为:800mm 1
圆形蝶阀D320,6个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为为5.78kg/个
制作 5.78(kg/个)×6(个) kg 34.7
安装 直径为:320mm 6
4 矩形空气分布器制作安装600×300,6个。 查国标通风部件标准重量表得单体重量为为12.42kg/个
制作 12.42(kg/个)×6(个) kg 74.5
安装 周长为:2×(600+300)=1800(mm) 6
5 矩形空气分布器支架制作安装 [(0.41+0.2) ×2+0.61](角钢长度)×6(个)×2.42(角钢每米重量) kg 26.57
6 空气加热器金属支架,1个 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为9.64kg/个。
制作安装 9.64(kg/个)×1(个) kg 9.64
7 皮带防护罩 由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为15.5kg/个。
制作安装 15.5(kg/个)×1(个) kg 15.5
8 过滤器安装LWP-D(I型) 1 1
9 过滤器框架 由设备部件一览表(表5.4 )查得其单体重量为为41kg/个。
制作安装 41(kg/个)×1(个) kg 41
10 钢百叶窗500×400
制作 0.5×0.4 m2 0.2
安装 0.5 m2以内 1
11 离心式风机安装:T4-72No8C 8号 1
12 风机减震台制作安装 291.3(风机减震台) kg 291.3
13 空气加热器安装SRZ-12x6D 139kg/台 2
14 设备支架制作安装(50kg以下) 26.57(空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架) kg 36.21
15 风管刷油
内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆 [54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1=119×2×1.1 m2 262
外表面刷灰色酚醛调和漆 119×1.2 m2 143
16 通风部件除锈、刷油 [23.16(加热器上通阀)+42.38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34.68(圆形蝶阀)+74.5(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1.15 kg 270
17 框架、支架除锈、刷油 26.57(矩形空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架)+15.5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291.3(风机减震台) kg 384
金属结构刷油共: 270+384+46(零星) kg 700
套用定额单价计算定额直接费
表5-6定额基价计算表(工程名称:通风安装工程






















































定额编号 项目 单位 数量 基价单价(元) 其中 基价合价 (元) 其中


人工费 机械费 人工费 机械费






9-2 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下 10m2 5 378.10 208.75 23.95 1890.5 1043.75 119.75
9-3 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下 10m2 6.74 345.09 156.27 12.34 2325.9 1053.25 83.17
9-41 软管接口 m2 1.32 171.45 47.83 1.88 226.32 63.14 2.48
空气加热器上通阀

9-44 制作 100kg 0.232 609.23 204.57 33.20 141.34 47.46 7.70
9-66 安装 1 41.16 26.47 0.79 41.16 26.47 0.79
圆形瓣式启动阀

9-46 制作 100kg 0.424 1298.57 457.90 405.71 550.60 194.15 172.02
9-69 安装 1 48.45 29.72 0.22 48.45 29.72 0.22
圆形蝶阀

9-51 制作 100kg 0.347 1580.21 700.55 462.79 548.33 243.09 160.59
9-72 安装 6 7.32 4.88 0.22 43.92 29.28 1.32
密闭式斜插板阀

9-60 制作 100kg 0.4 920.78 236.84 203.34 368.31 94.74 81.34
9-83 安装 1 8.82 6.50 0 8.82 6.50 0
矩形空气分布器制作安装

9-104 制作 100kg 0.745 912.86 352.94 44.05 680.1 262.94 32.81
9-143 安装 6 21.58 17.18 0 129.48 103.08 0
钢百叶窗

9-129 制作 m2 0.2 279.88 67.57 20.58 55.98 13.51 4.12
9-162 安装 1 10.42 7.66 0 10.42 7.66
9-180 皮带防护罩制作安装 100kg 0.155 1179.72 686.38 29.12 182.86 106.39 4.51
9-211 设备支架制作安装(50kg以下) 100kg 0.362 523.29 159.75 15.27 189.43 57.83 5.53
9-212 风机减震台制作安装 100kg 2.913 414.38 75.23 8.63 1207.09 219.14 25.14
9-214 空气加热器安装 2 109.06 38.08 8.22 218.12 76.16 16.44
9-218 离心式通风机安装 1 202.73 172.99 0 202.73 172.99
9-254 过滤器框架制作安装 100kg 0.41 1031.08 130.03 12.16 422.74 53.31 4.99
9-256 过滤器安装 1 1.86 1.86 0 1.86 1.86
通风工程安装费小计 9494.46 3906.42 722.92

脚手架搭拆费 3906.42×3% 25% 117.19 29.30


通风工程系统调整费 3906.42×13% 25% 507.83 126.96


通风工程安装费合计 10120 4063 723

薄钢板风管刷油

11-1 除锈 10m2 26.2 11.27 7.89 0 295.27 206.71
11-51 红丹酚醛防锈漆第一遍 10m2 26.2 7.34 6.27 0 192.31 164.27
11-52 红丹酚醛防锈漆第二遍, 10m2 26.2 7.23 6.27 0 189.43 164.27
11-60 灰色酚醛调和漆第一遍 10m2 14.3 6.82 6.50 0 97.53 92.95
11-61 灰色酚醛调和漆第二遍 10m2 14.3 6.59 6.27 0 94.24 89.66
金属结构刷油

11-7 除锈 100kg 7 17.35 7.89 6.96 121.45 55.23 48.72
11-117 红丹酚醛防锈漆第一遍 100kg 7 13.14 5.34 6.96 91.98 37.38 48.72
11-118 红丹酚醛防锈漆第二遍, 100kg 7 12.82 5.11 6.96 89.74 35.77 48.72
11-124 灰色厚漆第一遍 100kg 7 18.98 5.11 6.96 132.86 35.77 48.72
11-125 灰色厚漆第二遍 100kg 7 18.14 5.11 6.96 126.98 35.77 48.72
刷油工程费小计 1431.79 917.78 243.6

脚手架搭拆费 917.78×8% 25% 73.42 18.36


刷油工程费合计 1505 936 244

通风工程安装费合计 10120 4063 723

刷油工程费合计 1505 936 244

定额基价总价(精确到“元”) 11625 4999 967






表5-7 主材费计算表(工程名称:通风安装工程


















定额编号 项目 单位 数量 定额量 主材费单价(元) 主材费合价(元)







9-2 薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下 m2 50 1.138 52 2958.8
9-3 薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下 m2 67.4 1.138 65 4985.57
9-212 风机减震器 1 1 300 300
9-214 空气加热器安装 2 1 1200 2400
9-218 离心式通风机安装 1 1 2500 2500
9-256 过滤器安装 1 1 600 600
11-51 红丹酚醛防锈漆第一遍 10m2 26.2 1.47 10元/kg 385.14
11-52 红丹酚醛防锈漆第二遍 10m2 26.2 1.3 10元/kg 340.6
11-60 灰色酚醛调和漆第一遍 10m2 26.2 1.05 12元/kg 181.18
11-61 灰色酚醛调和漆第二遍 10m2 26.2 0.93 12元/kg 159.58
11-117 红丹酚醛防锈漆第一遍 100kg 7 1.16 10元/kg 81.2
11-118 红丹酚醛防锈漆第二遍 100kg 7 0.95 10元/kg 66.5
11-124 灰色厚漆第一遍 100kg 7 0.58 13元/kg 52.78
11-125 灰色厚漆第二遍 100kg 7 0.53 13元/kg 48.23
主材费合计(精确到“元”) 15060




计算安装工程取费
本工程位于市区,税率为3 .44%。该车间通风安装工程属于一类工程,按某省《安装工程费用定额》:综合间接费率为74%;劳动保险费率取9%;利润率取18%;施工合同约定包干,包干费率取20%。按表4 .21计算工程造价见表5 .8(精确到“元”)
表5-.8 安装工程造价计算程序表

















序号 费用名称 计算式 费用金额(元) 备注
1 定额基价 按全国统一安装工程预算定额 11625
2 其中 人工费 4999
3 机械费 967
4 辅材费 (1)- (2) -(3) 5659
5 人工费调整 (2)÷23.22×现行人工单价 7967 现行人工单价为37元/工日
6 辅材费调整 辅材费×(1+调整系数%) 6791 辅材费调整系数为20%
7 机械费调整 机械费×(1+调整系数%) 1112 机械费调整系数为15%
8 主材费 定额用量×各市材料价格 15060
9 综合间接费 7967×74% 5896 综合间接费率74%
10 劳动保险费 7967×9% 717 劳动保险费率9%
11 利润 7967×18% 1434 利润率18%
12 包干费 7967×20% 1593 包干费率20%
40570
13 税金 [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)] ×3.44% 1396 按各省市规定两税一费
14 工程造价 (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) 41966
编写工程预算书
本通风工程工程预算书由以下内容组成:
1、封面:
本例预算封面见表5 -9
2、预算编制说明:本例编制说明见表5 -10
3、工程造价计算程序表:本例工程造价计算程序见表5 -8
4、定额直接费计算表:本例定额直接费计算表见表5 -6、表5 -7。为便于学习,本例将定额基价和主材计算分别列表、说明。在实际工作中,常将定额基价和主材计算用一份定额直接费计算表表示。
5、工程量计算表:本例工程量计算表见表5 -5
表5-9 预算书封面
7409b8d5abf10fb5234dce94c9e99de5.jpg

35e919ecd987fe9dc5589886caf65cdf.jpg

表5-10 编制说明


5bfd02f805edad6b6745f603c9e0e9f1.jpg


1c0ed59cc689e5ba07905c468eb71249.jpg


e8d5c72371b06b4122cd44e4287e56a0.jpg


7409b8d5abf10fb5234dce94c9e99de5.jpg


35e919ecd987fe9dc5589886caf65cdf.jpg

免费打赏