某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5 -5、图5 -6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明
1、工程概况:
本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5
-5、图5
-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
图5
-5通风系统平面图
图5
-6通风系统A-A剖面图
2、施工说明:
(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0
.75mm;DN500以上,δ=1
.0mm。
(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。
(3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。
(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。
(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。
3、设备部件一览表(表5
-4)
表5-4 设备部件一览表
编号 |
名称 |
型号及规格 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
钢百叶窗 |
500×400 |
个 |
1 |
20kg |
2 |
保温阀 |
500×400 |
个 |
1 |
|
3 |
空气过滤器 |
LWP-D(I型) |
台 |
1 |
|
|
空气过滤器框架 |
|
个 |
1 |
41kg |
4 |
空气加热器(冷却器) |
SRZ-12x6D |
台 |
2 |
139kg |
|
空气加热器支架 |
|
|
|
G=9.64kg |
5 |
空气加热器上通阀 |
1200×400 |
个 |
1 |
|
6 |
风机圆形瓣式启动阀 |
D800 |
个 |
1 |
|
7 |
帆布软接头 |
D600 |
个 |
1 |
L=300 |
8 |
离心式通风机 |
T4-72No8C |
台 |
1 |
|
电动机 |
Y200 L–4 300kw |
台 |
1 |
|
|
皮带防护罩 |
C式II型 |
个 |
1 |
G=15.5kg |
|
风机减震台 |
CG327 8C |
kg |
291.3 |
|
|
9 |
天圆地方管 |
D800/560×640 |
个 |
1 |
H=400 |
10 |
密闭式斜插板阀 |
D800 |
个 |
1 |
G=40kg/个 |
11 |
帆布软接头 |
D800 |
个 |
1 |
L=300 |
12 |
圆形蝶阀 |
D320 |
个 |
6 |
|
13 |
天圆地方管 |
D320/600×300 |
|
6 |
H=200 |
14 |
空气分布器 |
4# 600×300 |
个 |
6 |
|
空气分布器支架 |
|
个 |
6 |
图5.8 |
|
编制的依据
1、某工厂车间通风工程施工图。
2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。
3、《全国统一安装工程预算定额》第九册通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。
4、某省建筑安装工程费用定额。
5、某市建筑安装工程造价信息。
分项工程项目的划分和排列
根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:
1、薄钢板通风管道制作安装。
2、帆布接口制作安装。
3、调节阀制作安装。
4、矩形空气分布器制作安装。
5、矩形空气分布器支架制作安装。
6、空气加热器金属支架制作安装。
7、皮带防护罩制作安装。
8、过滤器安装。
9、过滤器框架制作安装。
10、通风设备安装。(以上属于第九册定额范围)
11、风管、部件、管架除锈刷油。
(1)通风管道(含吊托支架)除锈。
(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。
(3)通风部件及支架刷油。(以上属于第十一册定额范围)
工程量计算
按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。
1、薄钢板通风管道制作安装
根据图5
-5通风系统平面图和图5
-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5
-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:
图5
-7通风管网系统图
(1)D800:长度L=(4
.7-1
.7)(标高差)+2(水平长度)+(4
.6+6+6)(水平长度)=21
.6(m)
面积S=21
.6×0
.8×3
.1416=54
.27(m2)
(2)D700:长度L=6–0
.5(大小头长度)=5
.5(m)
面积S=5
.5×0
.7×3
.1416=12
.10(m2)
大小头 D800×700,平均直径:(0
.8+0
.7)/2=0
.75(m)
面积:S=0
.5×0
.75×3
.1416=1
.18(m2)
(3)D500:长度L=6–0
.5(大小头长度)=5
.5(m)
面积S=5
.5×0
.5×3
.1416=8
.64(m2)
大小头D700×500,平均直径:(0
.7+0
.5)/2=0
.6(m)
面积S=0
.5×0
.6×3
.1416=0
.95(m2)
(4)D320:长度L=[6–0
.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4
.7-1
.3)×6(6根支管标高差)=37
.9(m)
面积:S=37
.9×0
.32×3
.1416=38
.10(m2)
大小头D500×320,平均直径:(0
.5+0
.32)/2=0
.41(m)
面积:S=0
.5×0
.41×3
.1416=0
.65(m2)
(5)天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。
面积:S=[(0
.8×3
.1416)/2 + 0
.56+0
.64]×0
.4=0
.98(m2)
(6)天圆地方管D320/600×300,6个。
面积:S=[(0
.32×3
.1416)/2+0
.6+0
.3]×0
.2×6=1
.69(m2)
2、帆布接口制作安装
帆布软接头D600,L=300mm及D800,L=300mm各1个。
面积:S=3
.1416×(0
.6×0
.3+0
.8×0
.3)=1
.32(m2)
3、调节阀制作安装
(1)空气加热器上通阀1200×400,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为1200×400的空气加热器上通阀的单体重量为23.16kg/个。
安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀1个。
(2)风机圆形瓣式启动阀D800,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为D800的风机圆形瓣式启动阀的单体重量为42
.38kg/个。
安装:直径800mm风机圆形瓣式启动阀1个。
(3)密闭式斜插板阀D800,1个。
制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为D800的密闭式斜插板阀的单体重量。由设备部件一览表(表5
.4)查得其单体重量为40kg/个。
安装:直径800mm密闭式斜插板阀1个。
(4)圆形蝶阀D320,6个。
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为D320的圆形蝶阀的单体重量为5
.78kg/个。总重为:5
.78kg/个×6个=34
.68(kg)。
安装:直径320mm圆形蝶阀6个。
4、矩形空气分布器制作安装600×300,6个
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为600×300矩形空气分布器的单体重量为12
.42kg/个。总重为:12
.42kg/个×6个=74
.52kg。
安装:周长为:2×(600+300)=1800(mm)矩形空气分布器,6个。
图5
.8 矩形空气分布器支架
5、矩形空气分布器支架制作安装
本例矩形分布器安装在图5
.8所示的型钢支架上。其重量计算如下:
[(0
.41+0
.2)×2+0
.61](角钢长度)×6(个)×2
.42(角钢每米重量)=26
.57(kg)
6、空气加热器金属支架制作安装
由设备部件一览表(表5
.4)查得空气加热器金属支架单体重量为:G=9
.64kg
7、皮带防护罩制作安装
由设备部件一览表(表5
.4)查得皮带防护罩(C式)单体重量为:G=15
.5kg
8、过滤器安装 LWP-D(I型)过滤器;1台。
9、过滤器框架制作安装
由设备部件一览表(表5
.4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg
10、钢百叶窗制作安装
制作:面积S=0
.5×0.4=0
.2(m2)
安装:钢百叶窗500×400,1个。
11、通风设备安装:由设备部件一览表(表5
.4)查得:
(1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1台;
(2)风机减震台制作安装:291
.3kg;
(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2台,G=139kg/台。
12、风管、部件、支架出锈刷油
(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上风管面积计算)
风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:
[54
.27+0
.98+12
.10+1
.18+8
.64+0
.95+38
.10+0
.65+1
.69]×2×1
.1=119×2×1.1=262(m2)
外表面再刷灰色酚醛调和漆两道,面积:119×1
.2=143(m2)
(2)通风部件除锈、刷油
重量:[23
.16(加热器上通阀)+42
.38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34
.68(圆形蝶阀)+74
.52(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1
.15=270(kg)
(3)空气分布器、空气加热器、防护罩、过滤器框架、支架及风机减震台制作安装除锈、刷油
重量:26
.57(矩形空气分布器支架)+9
.64(空气加热器金属支架)+15
.5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291
.3(风机减震台)=384(kg)
(4)零星刷油估计(如帆布接口法兰等):46kg
13、工程量计算表
本例工程量计算表见表5
-5。
表5-5 工程量计算表(工程名称:通风安装工程)
序号 |
分项工程名称 |
计算式 |
单位 |
工程量 |
1 |
通风管道制作安装 |
|
|
|
① |
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D800 |
[(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)+(4.6+6+6)(水平长度)]×0.8×3.1416 |
m2 |
54.27 |
⑤ |
天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。 |
[(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64] ×0.4 |
m2 |
0.98 |
② |
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D700 |
[6 –0.5(大小头长度)]×0.7×3.1416 |
m2 |
12.10 |
|
D800×700大小头 |
0.5×(0.8+0.7)/2×3.1416 |
m2 |
1.18 |
|
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下共: |
54.27+0.98+12.10 |
|
67.4 |
③ |
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500 |
[6 –0.5(大小头长度)] ×0.5×3.1416 |
m2 |
8.64 |
|
D700×500大小头 |
0.5×[(0.7+0.5)/2] ×3.1416 |
m2 |
0.95 |
④ |
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D320 |
{[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6根支管标高差)}}×0.32×3.1416 |
m2 |
38.10 |
|
D500×320大小头 |
0.5×[(0.5+0.32)/2]×3.1416 |
m2 |
0.65 |
⑥ |
天圆地方管D320/600×300,6个。 |
[(0.32×3.1416)/2 + 0.6+0.3] ×0.2×6 |
m2 |
1.69 |
|
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下共: |
8.64+0.95+38.10+0.65+1.69 |
m2 |
50 |
2 |
帆布接口制作安装。D600,L=300mmD800, L=300mm各1个。 |
3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3) |
m2 |
1.32 |
3 |
调节阀制作安装。 |
|
|
|
① |
空气加热器上通阀1200×400,1个。 |
查国标通风部件标准重量表得单体重量为23.16kg /个 |
|
|
|
制作 |
23.16(kg /个)×1(个) |
kg |
23.2 |
|
安装 |
周长为:2×(1200+400)=3200(mm) |
个 |
1 |
② |
风机圆形瓣式启动阀D800,1个。 |
查国标通风部件标准重量表得单体重量为42.38kg/个。 |
|
|
|
制作 |
42.38(kg /个)×1(个) |
kg |
42.4 |
|
安装 |
直径为:800mm |
个 |
1 |
③ |
密闭式斜插板阀D800,1个。 |
由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为40kg/个。 |
|
|
|
制作 |
40(kg /个)×1(个) |
kg |
40 |
|
安装 |
直径为:800mm |
个 |
1 |
④ |
圆形蝶阀D320,6个。 |
查国标通风部件标准重量表得单体重量为为5.78kg/个 |
|
|
|
制作 |
5.78(kg/个)×6(个) |
kg |
34.7 |
|
安装 |
直径为:320mm |
个 |
6 |
4 |
矩形空气分布器制作安装600×300,6个。 |
查国标通风部件标准重量表得单体重量为为12.42kg/个 |
|
|
|
制作 |
12.42(kg/个)×6(个) |
kg |
74.5 |
|
安装 |
周长为:2×(600+300)=1800(mm) |
个 |
6 |
5 |
矩形空气分布器支架制作安装 |
[(0.41+0.2) ×2+0.61](角钢长度)×6(个)×2.42(角钢每米重量) |
kg |
26.57 |
6 |
空气加热器金属支架,1个 |
由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为9.64kg/个。 |
|
|
|
制作安装 |
9.64(kg/个)×1(个) |
kg |
9.64 |
7 |
皮带防护罩 |
由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为为15.5kg/个。 |
|
|
|
制作安装 |
15.5(kg/个)×1(个) |
kg |
15.5 |
8 |
过滤器安装LWP-D(I型) |
1 |
台 |
1 |
9 |
过滤器框架 |
由设备部件一览表(表5.4 )查得其单体重量为为41kg/个。 |
|
|
|
制作安装 |
41(kg/个)×1(个) |
kg |
41 |
10 |
钢百叶窗500×400 |
|
|
|
|
制作 |
0.5×0.4 |
m2 |
0.2 |
|
安装 |
0.5 m2以内 |
个 |
1 |
11 |
离心式风机安装:T4-72No8C |
8号 |
台 |
1 |
12 |
风机减震台制作安装 |
291.3(风机减震台) |
kg |
291.3 |
13 |
空气加热器安装SRZ-12x6D |
139kg/台 |
台 |
2 |
14 |
设备支架制作安装(50kg以下) |
26.57(空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架) |
kg |
36.21 |
15 |
风管刷油 |
|
|
|
|
内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆 |
[54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1=119×2×1.1 |
m2 |
262 |
|
外表面刷灰色酚醛调和漆 |
119×1.2 |
m2 |
143 |
16 |
通风部件除锈、刷油 |
[23.16(加热器上通阀)+42.38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34.68(圆形蝶阀)+74.5(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1.15 |
kg |
270 |
17 |
框架、支架除锈、刷油 |
26.57(矩形空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架)+15.5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291.3(风机减震台) |
kg |
384 |
|
金属结构刷油共: |
270+384+46(零星) |
kg |
700 |
套用定额单价计算定额直接费
表5-6定额基价计算表(工程名称:通风安装工程
)
定额编号 |
项目 |
单位 |
数量 |
基价单价(元) |
其中 |
基价合价 (元) |
其中 |
|
|
|
人工费 |
机械费 |
人工费 |
机械费 |
|
|
|
|
|
|
|
9-2 |
薄钢板圆形风管(δ=0.75mm咬口)D500以下 |
10m2 |
5 |
378.10 |
208.75 |
23.95 |
1890.5 |
1043.75 |
119.75 |
|
9-3 |
薄钢板圆形风管(δ=1mm咬口)D1120以下 |
10m2 |
6.74 |
345.09 |
156.27 |
12.34 |
2325.9 |
1053.25 |
83.17 |
|
9-41 |
软管接口 |
m2 |
1.32 |
171.45 |
47.83 |
1.88 |
226.32 |
63.14 |
2.48 |
|
空气加热器上通阀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-44 |
制作 |
100kg |
0.232 |
609.23 |
204.57 |
33.20 |
141.34 |
47.46 |
7.70 |
|
9-66 |
安装 |
个 |
1 |
41.16 |
26.47 |
0.79 |
41.16 |
26.47 |
0.79 |
|
圆形瓣式启动阀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-46 |
制作 |
100kg |
0.424 |
1298.57 |
457.90 |
405.71 |
550.60 |
194.15 |
172.02 |
|
9-69 |
安装 |
个 |
1 |
48.45 |
29.72 |
0.22 |
48.45 |
29.72 |
0.22 |
|
圆形蝶阀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-51 |
制作 |
100kg |
0.347 |
1580.21 |
700.55 |
462.79 |
548.33 |
243.09 |
160.59 |
|
9-72 |
安装 |
个 |
6 |
7.32 |
4.88 |
0.22 |
43.92 |
29.28 |
1.32 |
|
密闭式斜插板阀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-60 |
制作 |
100kg |
0.4 |
920.78 |
236.84 |
203.34 |
368.31 |
94.74 |
81.34 |
|
9-83 |
安装 |
个 |
1 |
8.82 |
6.50 |
0 |
8.82 |
6.50 |
0 |
|
矩形空气分布器制作安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-104 |
制作 |
100kg |
0.745 |
912.86 |
352.94 |
44.05 |
680.1 |
262.94 |
32.81 |
|
9-143 |
安装 |
个 |
6 |
21.58 |
17.18 |
0 |
129.48 |
103.08 |
0 |
|
钢百叶窗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-129 |
制作 |
m2 |
0.2 |
279.88 |
67.57 |
20.58 |
55.98 |
13.51 |
4.12 |
|
9-162 |
安装 |
个 |
1 |
10.42 |
7.66 |
0 |
10.42 |
7.66 |
|
|
9-180 |
皮带防护罩制作安装 |
100kg |
0.155 |
1179.72 |
686.38 |
29.12 |
182.86 |
106.39 |
4.51 |
|
9-211 |
设备支架制作安装(50kg以下) |
100kg |
0.362 |
523.29 |
159.75 |
15.27 |
189.43 |
57.83 |
5.53 |
|
9-212 |
风机减震台制作安装 |
100kg |
2.913 |
414.38 |
75.23 |
8.63 |
1207.09 |
219.14 |
25.14 |
|
9-214 |
空气加热器安装 |
台 |
2 |
109.06 |
38.08 |
8.22 |
218.12 |
76.16 |
16.44 |
|
9-218 |
离心式通风机安装 |
台 |
1 |
202.73 |
172.99 |
0 |
202.73 |
172.99 |
|
|
9-254 |
过滤器框架制作安装 |
100kg |
0.41 |
1031.08 |
130.03 |
12.16 |
422.74 |
53.31 |
4.99 |
|
9-256 |
过滤器安装 |
台 |
1 |
1.86 |
1.86 |
0 |
1.86 |
1.86 |
|
|
通风工程安装费小计 |
|
|
|
|
|
9494.46 |
3906.42 |
722.92 |
|
|
脚手架搭拆费 |
3906.42×3% |
|
25% |
|
117.19 |
29.30 |
|
|
|
|
通风工程系统调整费 |
3906.42×13% |
|
25% |
|
507.83 |
126.96 |
|
|
|
|
通风工程安装费合计 |
|
|
|
|
|
10120 |
4063 |
723 |
|
|
薄钢板风管刷油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-1 |
除锈 |
10m2 |
26.2 |
11.27 |
7.89 |
0 |
295.27 |
206.71 |
|
|
11-51 |
红丹酚醛防锈漆第一遍 |
10m2 |
26.2 |
7.34 |
6.27 |
0 |
192.31 |
164.27 |
|
|
11-52 |
红丹酚醛防锈漆第二遍, |
10m2 |
26.2 |
7.23 |
6.27 |
0 |
189.43 |
164.27 |
|
|
11-60 |
灰色酚醛调和漆第一遍 |
10m2 |
14.3 |
6.82 |
6.50 |
0 |
97.53 |
92.95 |
|
|
11-61 |
灰色酚醛调和漆第二遍 |
10m2 |
14.3 |
6.59 |
6.27 |
0 |
94.24 |
89.66 |
|
|
金属结构刷油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-7 |
除锈 |
100kg |
7 |
17.35 |
7.89 |
6.96 |
121.45 |
55.23 |
48.72 |
|
11-117 |
红丹酚醛防锈漆第一遍 |
100kg |
7 |
13.14 |
5.34 |
6.96 |
91.98 |
37.38 |
48.72 |
|
11-118 |
红丹酚醛防锈漆第二遍, |
100kg |
7 |
12.82 |
5.11 |
6.96 |
89.74 |
35.77 |
48.72 |
|
11-124 |
灰色厚漆第一遍 |
100kg |
7 |
18.98 |
5.11 |
6.96 |
132.86 |
35.77 |
48.72 |
|
11-125 |
灰色厚漆第二遍 |
100kg |
7 |
18.14 |
5.11 |
6.96 |
126.98 |
35.77 |
48.72 |
|
刷油工程费小计 |
|
|
|
|
|
1431.79 |
917.78 |
243.6 |
|
|
脚手架搭拆费 |
917.78×8% |
|
25% |
|
73.42 |
18.36 |
|
|
|
|
刷油工程费合计 |
|
|
|
|
|
1505 |
936 |
244 |
|
|
通风工程安装费合计 |
|
|
|
|
|
10120 |
4063 |
723 |
|
|
刷油工程费合计 |
|
|
|
|
|
1505 |
936 |
244 |
|
|
定额基价总价(精确到“元”) |
11625 |
4999 |
967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5-7 主材费计算表(工程名称:通风安装工程
)
定额编号 |
项目 |
单位 |
数量 |
定额量 |
主材费单价(元) |
主材费合价(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-2 |
红丹酚醛防锈漆第二遍 |
10m2 |
26.2 |
1.3 |
10元/kg |
340.6 |
|
11-60 |
主材费合计(精确到“元”) |
15060 |
|
|
|
|
|
|
计算安装工程取费
本工程位于市区,税率为3
.44%。该车间通风安装工程属于一类工程,按某省《安装工程费用定额》:综合间接费率为74%;劳动保险费率取9%;利润率取18%;施工合同约定包干,包干费率取20%。按表4
.21计算工程造价见表5
.8(精确到“元”)
表5-.8 安装工程造价计算程序表
序号 |
费用名称 |
计算式 |
费用金额(元) |
备注 |
|
1 |
定额基价 |
按全国统一安装工程预算定额 |
11625 |
|
|
2 |
其中 |
人工费 |
|
4999 |
|
3 |
机械费 |
|
967 |
|
|
4 |
辅材费 |
(1)- (2) -(3) |
5659 |
|
|
5 |
人工费调整 |
(2)÷23.22×现行人工单价 |
7967 |
现行人工单价为37元/工日 |
|
6 |
辅材费调整 |
辅材费×(1+调整系数%) |
6791 |
辅材费调整系数为20% |
|
7 |
机械费调整 |
机械费×(1+调整系数%) |
1112 |
机械费调整系数为15% |
|
8 |
主材费 |
定额用量×各市材料价格 |
15060 |
|
|
9 |
综合间接费 |
7967×74% |
5896 |
综合间接费率74% |
|
10 |
劳动保险费 |
7967×9% |
717 |
劳动保险费率9% |
|
11 |
利润 |
7967×18% |
1434 |
利润率18% |
|
12 |
包干费 |
7967×20% |
1593 |
包干费率20% |
|
|
|
|
40570 |
|
|
13 |
税金 |
[(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)] ×3.44% |
1396 |
按各省市规定两税一费 |
|
14 |
工程造价 |
(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) |
41966 |
|
|
编写工程预算书
本通风工程工程预算书由以下内容组成:
1、封面:
本例预算封面见表5
-9
2、预算编制说明:本例编制说明见表5
-10
3、工程造价计算程序表:本例工程造价计算程序见表5
-8
4、定额直接费计算表:本例定额直接费计算表见表5
-6、表5
-7。为便于学习,本例将定额基价和主材计算分别列表、说明。在实际工作中,常将定额基价和主材计算用一份定额直接费计算表表示。
5、工程量计算表:本例工程量计算表见表5
-5
表5-9 预算书封面
表5-10 编制说明