这种板上布墙等效荷载怎么取值?求各位解答
cof1488157642512
2017年07月18日 22:40:19
只看楼主

本帖最后由 cof1488157642512 于 2017-7-18 22:53 编辑 像这种外墙砌筑在板上,板下无梁,阳台活荷载为2.5KN/M2,每延米墙重10.5KN/M, 按照荷载规范5.1.1附录第6条,取每延米墙重1/3作为活载附加值,即3.5KN/M2,那么这个阳台活载是不是最终为2.5+3.5=5.0KN/M2 ??,感觉不是这样,因为这是固定隔墙,还是要根据附录C公式q=8Mmax/bl2来算?还是应该算在板的横载里面?如果是该如何取值?请大神们看下应该怎么样计算,谢谢!

本帖最后由 cof1488157642512 于 2017-7-18 22:53 编辑

像这种外墙砌筑在板上,板下无梁,阳台活荷载为2.5KN/M2,每延米墙重10.5KN/M, 按照荷载规范5.1.1附录第6条,取每延米墙重1/3作为活载附加值,即3.5KN/M2,那么这个阳台活载是不是最终为2.5+3.5=5.0KN/M2 ??,感觉不是这样,因为这是固定隔墙,还是要根据附录C公式q=8Mmax/bl2来算?还是应该算在板的横载里面?如果是该如何取值?请大神们看下应该怎么样计算,谢谢!

123.png

免费打赏
贝尔摩德丶
2017年07月19日 09:26:31
2楼
帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!:victory:
回复
qq_1494402182930
2017年07月19日 09:30:02
3楼
帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!帮顶!
回复
海洋哥
2017年07月19日 09:43:02
4楼
好好的资料,学习
回复
结构无为
2017年07月19日 11:05:29
5楼
荷载规范表5.1.1注已经说得很明白了,按恒载。可以加个暗梁
回复
blessing
2017年07月19日 14:47:01
6楼
现在常用的设计软件在施加荷载时都可以弄成板上线荷载了啊,这可是和实际一致.
回复
cof1488157642512
2017年07月19日 15:13:08
7楼

那具体恒载应该加多大呢?
回复
cof1488157642512
2017年07月19日 15:14:31
8楼

Pkpm里有吗?没注意,是不是要先加网格线?
回复
翰林墨客
2017年07月19日 16:51:06
9楼
非常有用,谢谢
回复
tzifeiyu
2017年07月19日 17:52:24
10楼
按恒荷载平分到板上就行了,板没多大;或者加一个暗梁计算,这两种对比一下计算结果。
回复
cof1488157642512
2017年07月19日 18:15:11
11楼

好的,谢谢!