规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
2楼
规范中不同回路的线路,不应穿在同一导管内,那后面不是还跟着一句“同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内”
回复
3楼
同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内;
我还是不太明白,比如A,N和B,N同为照明线路他们可以穿在同一金属导管内是吗?
回复
4楼
我也不是很清楚,一般在做时,我不会放在同一根线管内
回复
5楼
你指的这种情况应该是不同回路,不应穿于同一根管中
回复
6楼
分开
回复
7楼
可以,举个例子:解决气体放电灯频闪效应而采取的三相配电线路。
另:该条文中:符合下列情况时可穿在同一根管路内。
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
回复
8楼
民用建筑电气设计规范
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
回复
9楼
应该按照规范的要求执行!
回复
10楼
以前做过的,全都分开了,,觉得应该分开.
回复
11楼
同意8楼的
回复