S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?听几位师傅讲!空载410W负载2600W.不知是多常时间? 我上了高压计量表,用电器有;7台每台5.5千瓦孵化箱.,24小时工作.另还有10千瓦电机只白天一个月的1/3时间工作还有5千瓦照明24小时工作.请计算200变压器损耗??.
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?听几位师傅讲!空载410W负载2600W.不知是多常时间?
我上了高压计量表,用电器有;7台每台5.5千瓦孵化箱.,24小时工作.另还有10千瓦电机只白天一个月的1/3时间工作还有5千瓦照明24小时工作.请计算200变压器损耗??.
2楼
看一下你的电费单子不就OK了?
你的电费应该有以下部分组成:
410*24*30=295.2kwh,这是你必须交的,就是电费单子上的“铁损费”
还有“铜损费”我不太会算,是按变压器容量*系数,按月折算的。
“座机费”类似于电话12元/月,收费标准按当地供电部门
还有你的实际使用电费
要是你无功补偿不好的话,还有罚款,嘿嘿。
总之,黑着呢
回复
3楼
很熟悉吗!像是高级收电费的,一般收电费的可不懂哦!!
回复
4楼
学习
回复
5楼
本篇主题:S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
我来说一下:变压器的损耗分无功损耗和有功损耗二部分。其中又分为无功不变损耗和无功可变损耗。及有功不变损耗和有功可变损耗。有功不变损耗也称为空载损耗或铁损。有功可变损耗也称为短路损耗或铜损。
一般在变压器的技术资料上都给出了这些数据。以你的S9型200KVA变压器为例,技术档案资料上有以下的数据:
1、短路损耗 2.6KW。2、空载损耗 0.48KW。3、空载电流 1.3%。4、短路电压 4%。有了这些数据和你每月的有功和无功用电量(低压计量值)就可以算出你的变损了。估算一下你的月耗电量(每月按720小时):
孵化箱:7×5.5×24×30=27720(KWH)
电动机:10×8×10=800(KWH)
照明灯:5×720=3600(KWH)。
总用电量为:27720+800+3600=32120(KWH)。(为了计算无功损耗假设功率因数为0.92)
并将它转为功率因数为1时的电量:32120÷0.92=34913(KWH)。
变压器的月有功损耗为:
0.48×720+(3.6×2.6×34913×34913)÷(720×200×200)≈345+396=741(KWH)
变压器的月无功损耗为:
0.013×720×200+(3.6×0.04×34913×34913)÷(720×200)≈1872+1219=3091(KVarH)
其中的345(KWH)为有功不变损耗(铁损);1872(KVarH)为无功不变损耗。
这二项损耗只要变压器投入运行就会产生。所以也称为不变损耗 。
请指正!
回复
6楼
好麻烦!
回复
7楼
5楼的真了不起啊,变压器的损耗计算太麻烦了!
回复
8楼
S9-200KVA变压器一个月的损耗是多少?
其中的345(KWH)为有功不变损耗(铁损);1872(KVarH)为无功不变损耗
五楼你那3.6是怎么算来的是负荷率吗
回复