电梯配电回路的保护
大同00
大同00 Lv.8
2017年07月14日 16:21:23
只看楼主

GB50055-2011-3.3.2条规定,“每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器”。除此之外未要求设过载保护及其他保护。规范的意思是否是:每台电梯或自动扶梯的电源线仅装设隔离电器和短路保护,不需装设过载保护。另外,每台电梯或自动扶梯的电源线设置过载保护有何危害。敬请各位大虾指教。谢谢了。

2017年07月14日 17:06:24
2楼
对于低圧电动机的保护,GB50055-2011-2.3.1及2.3.2明确规定应设短路保护、接地故障保护,并根据电动机的用途分别装设过载保护、断相保护等。为何对电梯仅提出设置短路保护?若对电梯增设过载保护,是否还要增设接地故障保护、断相保护、低电压保护?
回复
大同00
2017年07月14日 17:11:51
3楼
我一直认为,电梯只设短路保护。审图专家提出电梯配电回路未设过载保护违规。心里很纠结,不知如何回复。
敬请各位大虾指教。
回复
cgc9112003
2017年11月20日 14:06:05
4楼
给电梯供电的电源线不必设过载保护。因为电梯标准里已经有过载保护,这部分是电梯作为商品应该自带的。
回复
电气交流
2017年11月20日 14:20:17
5楼
一般是没有配过载保护!