最大净空高度的定义?
hatehate
hatehate Lv.3
2007年11月27日 11:48:40
只看楼主

做一中转仓库消防,关于最大净空高度,消防局,图审中心的意见都不统一。 到底是梁底高度呢?还是板下高度?消防局居然要算到通风屋脊的高度。现在弄得是一头雾水。大家帮忙参考以下!

做一中转仓库消防,关于最大净空高度,消防局,图审中心的意见都不统一。 到底是梁底高度呢?还是板下高度?
消防局居然要算到通风屋脊的高度。现在弄得是一头雾水。大家帮忙参考以下!

1196135318568.JPG

免费打赏
hengny
2007年11月27日 16:17:20
2楼
净高应该指梁底到地面的高度
回复
lesehan
2007年11月27日 19:21:50
3楼
净高应该指梁底到地面的高度,即为可使用的高度,通风屋脊怎么用?
回复
layla
2007年11月28日 11:10:52
4楼
我觉得是屋面板到室内地面的距离,喷头是相对于屋面板设置的,净高要求是考虑喷头溅水盘到室内地面的高度影响喷水强度所设置的限制。
回复
layla
2007年11月28日 11:13:57
5楼
我觉得是屋面板到室内地面的距离,喷头是相对于屋面板设置的,净高要求是考虑喷头溅水盘到室内地面的高度影响喷水强度所设置的限制。
通风屋脊有点牵强,只是局部,且这里一般不设喷头的,梁底净高是建筑专业的定义,是对建筑物使用角度而言的。
回复

相关推荐