有一个占地面积10000的单层乙类车间和甲类仓库,局部为三层的办公楼,室内外消防用水量达到45/s,采用二路DN200进水,市政压力20-25米,请问要不要做消防水池呀
有一个占地面积10000的单层乙类车间和甲类仓库,局部为三层的办公楼,室内外消防用水量达到45/s,采用二路DN200进水,市政压力20-25米,请问要不要做消防水池呀
2楼
做不做消防水池与水源有关,详见规范。
回复
3楼
要是自来水公司允许你DN200、DN200两路进水的话,就不用做消防水池,但是屋顶需要10min水量的消防水箱。
回复
4楼
如果双路进水,最好连接点位置员些,考虑市政断水的可能性
回复
5楼
可以不做消防水池,但是室内消防压力用市政管网的压力是不够的,还需要加压
回复
6楼
同意5楼意见.
回复
7楼
理论上可以不做,但消防审查时基本上不会上你通过~~~~
回复
8楼
是不是24小时供水呢?不是还得上,我们这里就达不到
回复
9楼
第三层的消火栓水压一般不足(你可以计算),故应该加压。
回复
10楼
厂区一般没有两路市政供水,且大部分城市的市政管网压力不超过0.3MPa,不能满足消防压力
回复
11楼
完全同意压力不满足的说法.
在俺们这里,就此工程来说,如果按照正常程序走,不设置消防水池,审图和消防审核肯定都通不过.建议设置消防水池.
如果厂区外围有天然河流,可以采用泵房+天然水源作为消防用.
我觉得设计者还是不要打插边球,设计的时候,甲方会说,能省则省,有的再走走关系.没有问题最好,如果有问题,再碰到无耻的甲方,那设计者就脱不了关系拉.
回复