关于结构自振周期
zhangtao2950
2007年11月27日 11:09:25
只看楼主

高规3.2.6注中有关结构基本自振周期的公式是否可以作为判断结构刚度的指标?刚做完一栋18层住宅楼,剪力墙结构,高厚比尽量控制在8,按普通剪力墙设计,第一周期和层数的比值达到0.8多,但其余指标都满足要求,审图时说有些偏柔,要求增加墙。请问3.2.6注中的周期公式是否应满足,或是控制在什么范围内比较合适呢?

高规3.2.6注中有关结构基本自振周期的公式是否可以作为判断结构刚度的指标?
刚做完一栋18层住宅楼,剪力墙结构,高厚比尽量控制在8,按普通剪力墙设计,第一周期和层数的比值达到0.8多,但其余指标都满足要求,审图时说有些偏柔,要求增加墙。请问3.2.6注中的周期公式是否应满足,或是控制在什么范围内比较合适呢?
免费打赏
afei176317183
2009年05月22日 11:04:55
12楼
周期一般取0.08X地上层数吧,然后就是扭转与平动周期比值<0.9即可吧
回复
afei176317183
2009年05月22日 11:06:11
13楼
你说那第一周期与层数比值??比那个干嘛??
回复
honker1981
2009年05月25日 13:13:50
14楼
加不加墙不仅仅看周期,还要看位移、减重比、楼层质量等综合确定
18层周期0.8不柔,经验值在0.06~0.08N,N为地面以上层数。
回复

相关推荐