根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?
现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
2楼
回复
3楼
个人认为足够了,预埋通风管的还不如这个空间大
回复
4楼
hgdhgdhgd123 发表于 2017-7-22 18:11 个人认为足够了,预埋通风管的还不如这个空间大我也是这么认为的,但是纠结于规范
回复
5楼
现在使用地坪加热管的多些,节能环保,厚度80MM就够(32MM+50厚保护层)。冷库地坪里埋地坪加热管,就像北方家里的地暖一样, 地暖里走的是乙二醇, 热量来自制冷机组,在机房里安装个板换,把排气管的热量回收。
回复