请教厂房设计诸多问题
gorben
gorben Lv.4
2004年12月23日 15:02:21
只看楼主

1、厂房负荷等级根据什么确定,厂房内是否应该设置应急照明和疏散指示灯。2、设备软启动,但是如果设备自带控制箱,设计的时候是否只需要要求厂家在控制箱内作上软启动就可以了?3、厂房内是否可以设置显色性好的金属卤化物灯?镇流器的功耗是多少?4、设备是否可以采用就地补偿,多大的设备需要就地补偿?5、配电箱和配电柜在设计的时候如何选择利用?

1、厂房负荷等级根据什么确定,厂房内是否应该设置应急照明和疏散指示灯。
2、设备软启动,但是如果设备自带控制箱,设计的时候是否只需要要求厂家在控制箱内作上软启动就可以了?
3、厂房内是否可以设置显色性好的金属卤化物灯?镇流器的功耗是多少?
4、设备是否可以采用就地补偿,多大的设备需要就地补偿?
5、配电箱和配电柜在设计的时候如何选择利用?
免费打赏
gorben
2004年12月23日 15:05:07
2楼
2004年12月23日 15:05:24
3楼
2004年12月30日 22:51:36
4楼
问题太大!没法下手,难怪没人应答。分开问题
回复
gorben
2005年01月06日 15:50:29
5楼
难道问题也是错马
回复
gzd-hefei
2005年01月19日 13:40:29
6楼
和我的问题一样,希望有人解答
回复
zll110
2005年01月19日 15:16:03
7楼
谈一下个人意见:
1、厂房负荷等级根据生产或储存物品性质确定,一般情况下应设应急照明和疏散指示,尤其是棉纺车间以及人员、设备较多的车间。
2、可以
3、你好象没怎么作过厂房设计吧,一般情况下厂房都是用高效金属卤化物灯,10米以上高度时也可选用投光灯固定在柱子上。
5、根据车间内动力设备布置情况选用动力箱。
回复
zll110
2005年01月19日 15:17:52
8楼
谈一下个人意见:
1、厂房负荷等级根据生产或储存物品性质确定,一般情况下应设应急照明和疏散指示,尤其是棉纺车间以及人员、设备较多的车间。
2、可以
3、你好象没怎么作过厂房设计吧,一般情况下厂房都是用高效金属卤化物灯,10米以上高度时也可选用投光灯固定在柱子上。
5、根据车间内动力设备布置情况选用动力箱。
回复