排烟风机是否需要设置
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2017年07月04日 20:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大侠: 3-110KV高压配电室是否需要设置排烟风机?我们有个项目,消防验收时说:配电室需要做消防排烟,没查到相关依据啊!

请教各位大侠: 3-110KV高压配电室是否需要设置排烟风机?我们有个项目,消防验收时说:配电室需要做消防排烟,没查到相关依据啊!
风水大师ywh
2017年07月05日 09:04:31
2楼
一般配电房要做气体灭火,需要封闭,根本没法排烟。
回复
小虎爸
2017年07月05日 21:22:32
3楼
就算不做气体灭火,也不需要排烟。
回复
lsy207207
2017年07月05日 22:00:10
4楼
楼上的网友你好:一种简单的方式,就是询问工艺专业该 3-110KV高压配电室是否做了气体灭火系统。如做了气体灭火系统,暖通专业根据《气体灭火系统规范》GB50370-2005,第6.0.4条,就要设置事故后排风系统。系统的设计还要满足3.2.9条,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。供你参考。
回复

相关推荐

APP内打开