下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
理解有问题,预期接触电压为故障点和等电位连接点之间线路的压降。现在故障点就是设备外壳,等电位就是大地。
回复
4楼
liushibo422 发表于 2017-7-5 13:12 理解有问题,预期接触电压为故障点和等电位连接点之间线路的压降。现在故障点就是设备外壳,等电位就是大地 … 谢谢您的回复。上面图片中的题目采用的是重复接地,而非等电位连接。麻烦您有时间再帮在下看一下。期待您的回复。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-7-5 13:21 谢谢您的回复。上面图片中的题目采用的是重复接地,而非等电位连接。麻烦您有时间再帮在下看一下。期待您 …建议你多看看王厚余的书
回复
6楼
上面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
人体的预期接触电压等于PE线和重复接地点的电压降,此时可看成人体与PE线和重复接地电阻Za并联。
回复
8楼
lcm123456 发表于 2017-7-25 11:26 人体的预期接触电压等于PE线和重复接地点的电压降,此时可看成人体与PE线和重复接地电阻Za并联。 谢谢您的回复。在下理解的是预期接触电压为故障点和重复接地点之间的电位差。重复接地点指的是地面还是重复接地点接地电阻处?期待您的再次回复。
回复
9楼
smartspring 发表于 2017-7-4 19:59 图片在这里。期待您的回复。大地和地面是两个概念,当我们将大地的电位设为0电位时,地面的电位却不一定是0(比如接地故障时的跨步电压)。这里人所站立的地面,与重复接地点的地面,电位是不相等的。人站立的地方,没有故障电流入地,可以认为地面的电位等于大地电位0。但重复接地点有故障电流流入大地,而且重复接地有10欧姆电阻,那么重复接地点与大地就有电位差。也就是说重复接地点跟你人站的地面是有电位差的。
回复
10楼
apapapchy 发表于 2017-8-1 16:53 大地和地面是两个概念,当我们将大地的电位设为0电位时,地面的电位却不一定是0(比如接地故障时的跨步电 …真心谢谢您的多次回复。在下理解的是预期接触电压采用重复接地时为故障点和重复接地点之间的电位差。重复接地点指的是地面还是重复接地点接地电阻处?期待您的再次回复。
回复
11楼
smartspring 发表于 2017-8-1 17:01 真心谢谢您的多次回复。在下理解的是预期接触电压采用重复接地时为故障点和重复接地点之间的电位差。重复 …预期接触电压:人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。一般来讲,建筑物内应该有总等电位连结,那么人体站立的室内地面此时与重复接地导体的电位应该是一致的,预期接触电压应该是不含重复接地电阻。但图上标示的你要计算的那个预期接触电压是设备外壳与大地的电位差。
回复