下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
12楼
你这个是TT系统。别忘记,形成回路才有电流。为了形成回路,必须经过设备侧的接地电阻经大地流到电源侧的接地电阻再流回电源,所以要考虑接地电阻
回复
13楼
apapapchy 发表于 2017-8-1 17:14 预期接触电压:人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。一般来讲,建筑 …在下理解您所说的为,预期接触电压在采用重复接地的时候不包含重复接地的电阻。同时在下理解您上面所说的话的后半句貌似本题应该包含接地电阻,不知道在下哪里理解出了问题?期待您的再次回复。
回复
14楼
开心老爸 发表于 2017-8-1 17:20 你这个是TT系统。别忘记,形成回路才有电流。为了形成回路,必须经过设备侧的接地电阻经大地流到电源侧的接 … 谢谢您的回复。根据预期接触电压的定义:人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。 在下理解为可接触的部分有故障点和大地的地面,如此理解就不应该包含接地电阻。不知道在下这样理解哪里出错了?期待您的再次回复。
回复
15楼
你把接地的“地”和大地弄混了。
比如你在飞机上,难道你还非得找大地吗
回复
16楼
smartspring 发表于 2017-8-1 17:23 谢谢您的回复。根据预期接触电压的定义:人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之 …图上看不太清楚,貌似题目让你计算的是设备外壳对大地的电压吧,那么就应该包括在重复接地电阻上所产生的电位差
回复
17楼
smartspring 发表于 2017-8-1 17:21 在下理解您所说的为,预期接触电压在采用重复接地的时候不包含重复接地的电阻。同时在下理解您上面所说的 …我是说,如果建筑物内有总等电位联结,那么预期接触电压是不包含重复接地电阻的。但从图上来看,应该没有做总等电位联结。这时候预期接触电压就是设备外壳相对于大地的电压。那么你故障电流从设备外壳到重复接地点有个压降,从重复接地点到大地有有个压降(也就是重复接地电阻上的压降),当然两个要加起来啦。
回复
18楼
smartspring 发表于 2017-8-1 17:23 谢谢您的回复。根据预期接触电压的定义:人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之 … 不好意思。我又重新上传了该题目的图片(但还不是很清楚,我手头的电子版就有点模糊)。期待您的再次回复。
回复
19楼
题目的图片。在下没有理解的是在采用重复接地时,计算的是故障点和大地的地面,还是和大地之间的电位差?依据是什么?提前谢谢您的回复。
回复
20楼
开心老爸 发表于 2017-8-1 17:29 你把接地的“地”和大地弄混了。比如你在飞机上,难道你还非得找大地吗 真心谢谢您的回复。在下没有理解的是在采用重复接地时,计算的是故障点和大地的地面,还是和大地之间的电位差?依据是什么?期待您的再次回复。
回复
21楼
apapapchy 发表于 2017-8-1 17:52 我是说,如果建筑物内有总等电位联结,那么预期接触电压是不包含重复接地电阻的。但从图上来看,应该没有 … 图片中的题目题干没有提到采用等电位连接,只是重复接地,在下理解您所说的,在采用重复接地时,预期接触电压为故障点和大地之间的电位差,而非和地面的电位差。在下这样理解是否正确?如正确的话?是否有依据?如不正确?麻烦您有时间给在下在说一说。期待您的再次回复。
回复