请问剪刀梯正压送风问题
xws85
xws85 Lv.2
2007年11月26日 23:11:08
来自于通风排烟
只看楼主

大家好!我现在做的一个三十四层的高层住宅楼的正压送风,分别有左右两个风井,因为是大于32层,所以我把正压送风分为两个系统,左边风井负责1-16层的送风,层层开,右边风井负责17-33层的送风,也是层层开,我 的思路是将剪刀楼梯合用一个风道了,然后每边都是层层开,相当于每个楼梯隔层送风,不知道这样做是否合理呢?望高手指教!

大家好!
我现在做的一个三十四层的高层住宅楼的正压送风,分别有左右两个风井,因为是大于32层,所以我把正压送风分为两个系统,左边风井负责1-16层的送风,层层开,右边风井负责17-33层的送风,也是层层开,我 的思路是将剪刀楼梯合用一个风道了,然后每边都是层层开,相当于每个楼梯隔层送风,不知道这样做是否合理呢?望高手指教!
免费打赏
toplhc
2007年11月27日 14:03:27
2楼
剪刀楼梯间合用风道就是层层送风,层层开,相当于每个楼梯隔层送风
回复
xws85
2007年11月27日 15:26:21
3楼
那么我这样做是正确的吗??
回复
lulu0623
2009年04月20日 23:56:04
4楼
建筑规范上要求剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。暖通规范上要求剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
回复

相关推荐

APP内打开