独立设置的地下消防水泵房是否应设置封闭楼梯间?
木寅
木寅 Lv.2
2017年06月30日 10:59:23
来自于建筑规范
只看楼主

以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?

以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?
免费打赏
gui2222ji
2019年06月27日 20:46:36
2楼

真的是很奇葩。和尚念歪经。

封闭楼梯间是为了防烟防火。独立的消防泵房,这要是能失火冒烟。。。真有鬼了。

回复
hhh7579
2019年06月30日 22:17:31
3楼

我们过去都不设封闭梯间,一个消防泵房,面积不大,从最远点通过室内楼梯到出口距离也不大,这样也出了很多图。不过,后来一家图审也建议将室内楼梯改成封闭梯间,自那以后就都改成封闭梯间,不过感觉意义不大。