①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。 ①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。②机房布置留有足够的维修操作通道。
②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。
②机房布置留有足够的维修操作通道。
③按水泵的用途分类标识。
④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。
②管道转弯处布置支架合理。
③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。
①水泵的环型水沟布置方法。
②设备基础应高出地面100~150㎜。
③软接头拉杆的正确安装方法。
④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。
⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。
②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)。
③管道安装工艺合理、美观。
④在转弯处应增加支吊架。
⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。
②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。
②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母,卡码外露螺纹为2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确。
③卡箍安装方向一致。
②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误,长码外露过长(应为2~5螺距)。
②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓处露过长,应外露为2~5个螺距。
②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥,并呈45度收口)。
③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜)。
②支吊架选用合理,安装位置合理(离弯头处约150mm)。
③④末端喷头支吊架安装位置合理(以500mm为宜)商铺应做成上下喷,上喷离天花75~150mm,下喷三通留堵头。
③卡箍管件安装方向一致。
②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法。
②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定。
②冲水阀中心与洁具心偏差。
③冲水阀中心洁具中心对中。
④卫生洁具安装应符合:坐标:单独器具允许偏差10mm,成排器具允许偏差5mm;标高:单独器具允许偏差±15mm,成排器具允许偏差± 10mm;器具水平度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm。
②④在阀门部位应设置支架。
⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通,以避免降低立管的机械强度。
⑥消防栓箱体应横平竖直,误差1mm/m。
①消火栓栓中离地面1100mm,离箱侧140mm,离箱背100mm。
②箱门开启应在栓口相反方向。
②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。
②沟槽式管件水平安装螺栓应分布在左右两边。