20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
12楼
缺氟是不可能的,定量加的!冷却水进水24度,出水未测,手摸微热!冰水进出水温差2度左右。压机换过了,怕堵系统也吹过过滤器也换了,下一步准备换膨胀阀了。实在没辙了
回复
13楼
蒸发器是什么形式的,制冷剂是?
回复
14楼
板换,R407
回复
15楼
板换蒸发器保温效果不好会怎么样?
回复
16楼
有没有一知道啊!头晕啊!还有系统工作时冷凝器底部结露是怎么回事?冷却水24度。
回复
17楼
冷凝器出液管温度多少,可以适当减少冷却水流量看看,提高冷凝压力
回复
18楼
学习学习,以后碰到这种问题知道怎么解决
回复
19楼
全弄些似是而非的问题,制冷量、功率、水流量都没有,光说降不下温来,选大了还是选小了,能效比是多少,都没有,首先是看参数负荷够不够,够了再分析故障,单凭吸压、排压、去找这个机器的故障,业余。
回复
20楼
tgc000 发表于 2017-7-6 14:28 全弄些似是而非的问题,制冷量、功率、水流量都没有,光说降不下温来,选大了还是选小了,能效比是多少,都 …这个观点好.一直在想,一台不熟悉的机器,怎样才能判断制冷量正常.仅凭压力电流能否确认?正好借这个机会以这台机器为例请教:冷却水24度,冰水进出水温差2度左右.流量3.5立方每小时,压缩机5P涡旋.该怎样分析判断?没有制冷量,能效比之类的数据.流量*温差/860这个公式计算制冷量?这个数据和设计机器采用工况的对比肯定误差不小.那么我又怎么判断这个机器是否正常?请不吝赐教.谢谢.困扰了很久了
回复
21楼
机器修好了吗?
回复