冷水机降温缓慢
太湖风
太湖风 Lv.4
2017年06月27日 18:49:28
来自于制冷技术
只看楼主

20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点

20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
学习无涯
2017年06月27日 19:02:37
2楼
多大的缓冲罐?我们的5吨常温拉到5度得1个小时
回复
太湖风
2017年06月27日 19:08:56
3楼
很小的,大约200多升
回复
学习无涯
2017年06月27日 19:24:31
4楼
太湖风 发表于 2017-6-27 19:08 很小的,大约200多升你看看冷凝器,是不是换热不好
回复
太湖风
2017年06月28日 12:22:49
5楼
有没有大神指点一下啊!
回复
斗战圣佛
2017年06月28日 12:49:48
6楼
换热管内水侧有无结垢、脏不脏啊?
回复
斗战圣佛
2017年06月28日 12:50:25
7楼
换热管内水侧有无结垢、脏不脏啊?
回复
太湖风
2017年06月28日 15:05:25
8楼

也怀疑过,但不知怎么判断
回复
荣昌制冷
2017年06月28日 16:05:50
9楼
太湖风 发表于 2017-6-28 12:22 有没有大神指点一下啊!压力与反应的冷水温度基本吻合了,只是稍微低了一点点,制冷剂再适当补加一点试试。但压缩机已经结了点露,检查一下压缩机的压缩效率(气阀的气密性)。
回复
太湖风
2017年06月28日 16:30:39
10楼

荣老终于出现了!此机已换过压机。还是同样的现象!降温那个慢啊……和正常机比要吐血
回复
hmq12345
2017年06月28日 22:47:17
11楼
回气压力低了,看看缺氟吗?
排气温度是多少?小温差多少?冷却水供回水温度多少。都报上了才好精确分析
回复

相关推荐

APP内打开