20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
2楼
多大的缓冲罐?我们的5吨常温拉到5度得1个小时
回复
3楼
很小的,大约200多升
回复
4楼
太湖风 发表于 2017-6-27 19:08 很小的,大约200多升你看看冷凝器,是不是换热不好
回复
5楼
有没有大神指点一下啊!
回复
6楼
换热管内水侧有无结垢、脏不脏啊?
回复
7楼
换热管内水侧有无结垢、脏不脏啊?
回复
8楼
也怀疑过,但不知怎么判断
回复
9楼
太湖风 发表于 2017-6-28 12:22 有没有大神指点一下啊!压力与反应的冷水温度基本吻合了,只是稍微低了一点点,制冷剂再适当补加一点试试。但压缩机已经结了点露,检查一下压缩机的压缩效率(气阀的气密性)。
回复
10楼
荣老终于出现了!此机已换过压机。还是同样的现象!降温那个慢啊……和正常机比要吐血
回复
11楼
回气压力低了,看看缺氟吗?
排气温度是多少?小温差多少?冷却水供回水温度多少。都报上了才好精确分析
回复