20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
免费打赏
醉翁之酒
2017年08月04日 13:29:15
22楼
检查蒸发器,我也是学制冷的,交个朋友吧。微信13125079630
回复
诺尔制冷
2017年08月06日 15:12:30
23楼
拿出配置出来大家分析,
回复
超级钓鱼迷
2017年09月25日 15:13:59
24楼
看看降温速率怎么设定的,麦克维尔离心机上面有设定