如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。
如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。
如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。
点上偶然偏心,计算一下,看看刚性楼板下的位移比和位移角,要是位移比大于1.2,可以点上双向地震作用,再计算比值在1.2~1.5之间即可,如果层间位移角偏差不大,可以调一下中梁刚度放大系数,满足了即可。要是还不满足就要调一下整体刚度,X和Y向的刚度,看看周期比扭转周期在第几振型,3振型以后即可。