八度区框架结构的层间位移角怎么调整?
逆风而动
2017年06月26日 18:06:04
只看楼主

如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。

如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。

_1LNCIM5RA[S9}L{[LR_ZLW.png

1`RHHOT5FTW(00I5@P()DMP.png

7{IEJF]4QA2@X{QO%)PQ$%D.png

9@[$]KLH[Y2_}YLVL4`U]`S.png

PCD4G(BY4EW82Q1}RAU(O1S.png

QQ图片20170626174046.png

R{VLXLZJG2T990MV~4(X}64.png

SUK_ARMAJD)O~)UV41~})$M.png

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png


2017年06月27日 08:44:50
3楼
八度还是八度半,八度半四层框架有点难调,如果是八度查看下荷载输入和计算参数
回复
地狱骑士
2017年06月27日 10:08:39
4楼
点偶偏,那是考虑5%施工偏心
回复
一八
2017年06月27日 11:42:09
5楼
如果底层层高能降点下来就行了
回复
逆风而动
2017年06月27日 13:36:55
6楼
一八 发表于 2017-6-27 11:42 如果底层层高能降点下来就行了最开始是6.3的层高呢,反映之后降到5.5米了还是不行…:'(
回复
逆风而动
2017年06月27日 13:37:05
7楼
一八 发表于 2017-6-27 11:42 如果底层层高能降点下来就行了最开始是6.3的层高呢,反映之后降到5.5米了还是不行…:'(
回复
123小米
2017年06月27日 14:58:24
8楼
加大啊 能有什么办法 或者做钢结构
回复
blessing
2017年06月27日 16:05:27
9楼
偶然偏心必点啊,要点上才可以。
位移大主要原因是层高大,增加点墙、支撑管用。
回复
宿命的追
2017年06月30日 19:03:44
10楼
做成钢框架合适点,不然就是增大梁柱,提高混凝土强度
回复
zhaoshuming888
2017年09月01日 18:24:54
11楼
位移角过不了就做框剪 啊
据我所知 在八度区 超过三层的基本就上框剪了 。
回复
征程思远
2017年12月30日 15:59:41
12楼

点上偶然偏心,计算一下,看看刚性楼板下的位移比和位移角,要是位移比大于1.2,可以点上双向地震作用,再计算比值在1.2~1.5之间即可,如果层间位移角偏差不大,可以调一下中梁刚度放大系数,满足了即可。要是还不满足就要调一下整体刚度,X和Y向的刚度,看看周期比扭转周期在第几振型,3振型以后即可。