强柱弱梁中的“鸡肋”ηc(框架柱柱端弯矩增大系数)1.7!首先看《抗规》6.2.2条关于强柱弱梁的调整图1,一级框架结构和9度的一级框架。在弯矩调整的时候用的是(6.2.2-2)采用实配钢筋产生的弯矩Mbua进行调整。那么这里包含一级“纯”框架,之后的(6.2.2-1)的ηc的注解中还出现框架结构一级取1.7。这里的1.7是不是就没有“用武之地”成了鸡肋。相反《混规》11.4.1条关于强柱弱梁的调整就说的很明确,详见图2。没有那个1.7什么事。
强柱弱梁中的“鸡肋”ηc(框架柱柱端弯矩增大系数)1.7!
首先看《抗规》6.2.2条关于强柱弱梁的调整图1,一级框架结构和9度的一级框架。在弯矩调整的时候用的是(6.2.2-2)采用实配钢筋产生的弯矩Mbua进行调整。那么这里包含一级“纯”框架,之后的(6.2.2-1)的 ηc的注解中还出现 框架结构一级取1.7 。这里的 1.7 是不是就没有“ 用武之地 ”成了鸡肋。
相反《混规》11.4.1条关于强柱弱梁的调整就说的很明确,详见图2。没有那个1.7什么事。 “做设计,最重要就是开心啦!” 小弟才疏学浅,有不当之处欢迎大家批评指正。欢迎大家来讨(pai)论(砖)。