8米的大梁被切断1.2米,修复后安全性能如何?
qq_1498050742446
2017年06月25日 17:37:53
只看楼主

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。 请问这样安全性能能弥补回来吗?

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。
请问这样安全性能能弥补回来吗?
IMG_3900.JPG
IMG_3901.JPG

IMG_3902.JPG

IMG_3903.JPG

IMG_3904.JPG

IMG_3905.JPG

IMG_3906.JPG


IMG_3900.JPG


IMG_3901.JPG


IMG_3902.JPG


IMG_3903.JPG


IMG_3904.JPG


IMG_3905.JPG


IMG_3906.JPG

免费打赏
zq-cyt
2017年07月03日 10:18:25
22楼
驶往深蓝 发表于 2017-6-30 13:12 要是想根治是不是应该要求楼板敲掉重新浇筑?全部敲掉在新浇筑,太大工程了。1、先建议局部凿开,将钢筋焊接,注高强混凝土。2、再大梁外包钢板的加固方式,注高强浆液。
回复
qq_1498050742446
2017年07月03日 10:54:05
23楼
zq-cyt 发表于 2017-7-3 10:18 全部敲掉在新浇筑,太大工程了。1、先建议局部凿开,将钢筋焊接,注高强混凝土。2、再大梁外包钢板的 …感谢!感谢各位提供技术支持!