8米的大梁被切断1.2米,修复后安全性能如何?
qq_1498050742446
2017年06月25日 17:37:53
只看楼主

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。 请问这样安全性能能弥补回来吗?

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。
请问这样安全性能能弥补回来吗?
IMG_3900.JPG
IMG_3901.JPG

IMG_3902.JPG

IMG_3903.JPG

IMG_3904.JPG

IMG_3905.JPG

IMG_3906.JPG


IMG_3900.JPG


IMG_3901.JPG


IMG_3902.JPG


IMG_3903.JPG


IMG_3904.JPG


IMG_3905.JPG


IMG_3906.JPG

免费打赏
qq_1471755552748
2017年06月25日 18:10:38
2楼
危险
回复
qq_1497698305367
2017年06月26日 08:25:44
3楼
够大胆的,我断一截都担心的不要不要的,你这加个柱吧
回复
wuchen127
2017年06月26日 09:00:47
4楼
这胆子也太大了吧,这都敢切,
不仅纵筋切断了,加密区的箍筋也全切了,这看起来还是一根不小的主梁,
加固的话还是请专业的加固设计人员计算最好,千万不要拍脑袋做法。
回复
xiexiang614
2017年06月26日 09:06:49
5楼
效果极为有限
回复
zzxxww1098
2017年06月26日 09:33:34
6楼

胆子够肥
工程搞大了
回复
qq_1498050742446
2017年06月26日 09:49:47
7楼
如果业主不拆外立面住了进去,后果不堪设想,怀疑幕墙公司没有资质才会如此伤害主体结构
回复
co1497336993324
2017年06月26日 09:53:26
8楼


胆子够肥
工程搞大了
回复
b96mbnh
2017年06月26日 10:31:48
9楼
危险
回复
ojp-1970
2017年06月26日 10:35:36
10楼
胆子够肥,最重要的钢筋都切了。
回复
liuji1986
2017年06月26日 22:24:22
11楼
胆子够大的,不敢想,这样加固要是地震来了说不清楚,还是要慎重
回复

相关推荐