8米的大梁被切断1.2米,修复后安全性能如何?
qq_1498050742446
2017年06月25日 17:37:53
只看楼主

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。 请问这样安全性能能弥补回来吗?

这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。
请问这样安全性能能弥补回来吗?
IMG_3900.JPG
IMG_3901.JPG

IMG_3902.JPG

IMG_3903.JPG

IMG_3904.JPG

IMG_3905.JPG

IMG_3906.JPG


IMG_3900.JPG


IMG_3901.JPG


IMG_3902.JPG


IMG_3903.JPG


IMG_3904.JPG


IMG_3905.JPG


IMG_3906.JPG

萨萨
2017年06月27日 08:52:11
12楼
卸掉顶部荷载,全梁底部增大截面加固,好好算算
回复
zq-cyt
2017年06月27日 10:03:01
13楼
截断后,整个结构的应力都改变了;就这样接回去,已经受力完全不同了,所以效果不好;但聊胜于无。
回复
qq_1498050742446
2017年06月30日 13:12:25
14楼
zq-cyt 发表于 2017-6-27 10:03 截断后,整个结构的应力都改变了;就这样接回去,已经受力完全不同了,所以效果不好;但聊胜于无。要是想根治是不是应该要求楼板敲掉重新浇筑?

qq_1638681929701:你截断的梁钢筋,最后是怎样处理啊?

回复
qq_1498050742446
2017年06月30日 13:31:02
15楼
还是应该叫设计单位重新设计条配筋率较高的梁重新浇筑?
回复
lingyuan520
2017年06月30日 17:29:57
16楼
牛逼的施工单位
回复
洋儿
2017年07月01日 09:54:29
17楼
可以可以的资料,学习
回复
ntuzyq
2017年07月02日 23:50:02
18楼
现在人胆子很大,等出了事就知道后悔了。建议采用加大截面的方式加固,梁底钢筋焊接效果不行的,箍筋也断了,碳纤维这东西只能呵呵了,东西是好的,但是好好做的没多少,具体方案找专业加固或者设计,别自己靠感觉走。
回复
qq_1498050742446
2017年07月03日 08:48:11
19楼
ntuzyq 发表于 2017-7-2 23:50 现在人胆子很大,等出了事就知道后悔了。建议采用加大截面的方式加固,梁底钢筋焊接效果不行的,箍筋也断了 …感谢!第一次遇到这样的施工,正不知所措。
回复
海洋哥
2017年07月03日 09:02:17
20楼
补偿成本的资料。谢谢了
回复
张哈哈哥
2017年07月03日 09:32:37
21楼
补偿成本的资料。谢谢了
回复

相关推荐