本人设计高速公路供配电的,新手,请各位高手指点一下:在一个互通附近只给监控外场设备供电,负荷为9kw,附近没有变电站,初步定为设一个室外箱变,可我看箱变的额定容量最低为50kva,这样算来的话,负荷率才18%,我想问问,这么低的负荷率合适吗?或者大家有没有什么更好更合理的建议?拜托了,谢谢大家。
本人设计高速公路供配电的,新手,请各位高手指点一下:
在一个互通附近只给监控外场设备供电,负荷为9kw,附近没有变电站,初步定为设一个室外箱变,可我看箱变的额定容量最低为50kva,这样算来的话,负荷率才18%,我想问问,这么低的负荷率合适吗?
或者大家有没有什么更好更合理的建议?
拜托了,谢谢大家。
2楼
你还是新手,积分都327了,做几年设计了,老实交待!!!!(哼哼,其实我也是新手)
“在一个互通附近” “互通”是什么地方?
负荷低怕什么,要是我设计也这么选,一般情况下,我把负荷率控制在50%-70%
(是个人见解,没有看过什么规范)但你的情况做不到,不过也没关系了,不这么选也没什么办法了
再请高手论!!!
回复
3楼
用美变,我们这边有30kVA的箱变啊
回复
4楼
呵呵,谢谢,我确实是新手,不过是总上来看帖子而已。“互通”你去走走高速公路就知道了。
美变?请问三楼,可以给我看看你所说的箱变资料吗?
回复