请教大神,市政给水管过路,覆土超过0.7m,要不要做保护?
请教大神,市政给水管过路,覆土超过0.7m,要不要做保护?
2楼
如果正好是0.7m的临界值,最好处理下,因为很多道路结构层在30cm以上,上面压路机一上来,对管道影响还是很大的
回复
3楼
如果是塑料管,一般要考虑环刚度,如果环刚度不足,那么需要做套管,可以是大两级的混凝土管。如果是铸铁管,可以不做套管
回复
4楼
tjuhzp 发表于 2017-6-22 13:55 如果是塑料管,一般要考虑环刚度,如果环刚度不足,那么需要做套管,可以是大两级的混凝土管。如果是铸铁管 …:handshake
回复
8楼
我们这过路都用螺旋钢管用8 MM的,石渣回填,不要说70CM,50CM都可以过重车了
回复
9楼
shang_tingting 发表于 2017-6-22 12:55 如果正好是0.7m的临界值,最好处理下,因为很多道路结构层在30cm以上,上面压路机一上来,对管道影响还是很 …:handshake
回复
10楼
超过当然不用保护,规范要求的就是机动车道下最小覆土厚度为0.7.只有小于或刚好等于此值的时候,需要满包保护。
回复
11楼
夜未寝 发表于 2017-7-13 16:27 超过当然不用保护,规范要求的就是机动车道下最小覆土厚度为0.7.只有小于或刚好等于此值的时候,需要满包保 …:handshake
回复
12楼
最好做个钢套管保护
回复