如题,2台500kW,400V柴油发电机,通过一台1250kVA,400V/10kV,升压变压器升压,在变压器合闸上电时,其产生的励磁涌流会不会造成发电机停机?
如题,2台500kW,400V柴油发电机,通过一台1250kVA,400V/10kV,升压变压器升压,在变压器合闸上电时,其产生的励磁涌流会不会造成发电机停机?
2楼
论800KW柴油发电机远距离送电与主变零起升压可行性探讨与实践
百度去看看吧。
回复
3楼
如题,2台500kW,400V柴油发电机,通过一台1250kVA,400V/10kV,升压变压器升压,在变压器合闸上电时,其产生的励磁涌流会不会造成发电机停机?
楼上的提出问题解答:每台发电机组都有它的控制并网柜,实际上操作是先合上高压侧的开关,在通过每台发电机组控制柜的同期断路器控制每台的发电机组并网!
根据你的配置2x500KW,正常最大输出为100-x0.9=900kw,
终上所述应该不会造成发电机组停机。
回复
4楼
补充一点,除了发电机组控制柜可以进行同期操作,其他的均不能进行同期操作!!!!!!!!!!
回复
5楼
